Mam pytanie dla osób ciut lepiej znających się na QNAP'ie

Ostatnio mam problemy w mojej wiosce z napieciem i moim serwerkiem TS-509 Pro.
Na starych serwerach linux'owych stosowałem oprogramowanie do obsługi APC po łączu RS 232 z poniższej lokalizacji http://www.apcupsd.com/

Czy istnieje jakaś możliwość przekompilowania tego softu i pobrania sobie gotowej paczuszki do QNAP'a??
Aktualnie nie stać mnie na wymiane mojego starego poczciwego APC Smart 3000.
 
Poszukalem sobie informacji po forum i znalazlem bardzo przydatną rzecz.
Link do wszytskich aplikacji akceptowanych przez mój QNAP TS 509Pro.
http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ts509/cross/stable/

Wydawało by się, że wystarczy tylko wykonać poniższe polecenie
Kod:
# cd /opt/bin/
# ./ipkg install apcupsd
i sprawa będzie załatwiona. Niestety nie potrafie podnieść tego oprogramowania. Wyskakuje mi następujący problem

Kod:
ship:/var/log> apctest 

2009-04-11 19:54:41 apctest 3.14.5 (10 January 2009) unknown
Checking configuration ...
Attached to driver: apcsmart
sharenet.type = DISABLE
cable.type = CUSTOM_SMART

You are using a SMART cable type, so I'm entering SMART test mode
mode.type = APCSMART_UPS
Setting up the port ...
apctest FATAL ERROR in device.c at line 70
Unable to create UPS lock file.
  If apcupsd or apctest is already running,
  please stop it and run this program again.
apctest error termination completed
ship:/var/log> apcaccess
Error contacting apcupsd @ localhost:3551: Connection refused


Informacje dodatkowe. Ustawienia pliku /etc/apcupsd/apcupsd.conf
Kod:
# cat /etc/apcupsd/apcupsd.conf |grep -v ^#
UPSCABLE simple
UPSTYPE apcsmart
DEVICE /dev/ttyS0
LOCKFILE /var/lock/apc
BATTERYLEVEL 0
MINUTES 3
TIMEOUT 0
ANNOY 300
ANNOYDELAY 60
NOLOGON disable
KILLDELAY 1
NETSERVER off
NISIP 0.0.0.0
NISPORT 3551
EVENTSFILEMAX 10
UPSCLASS standalone
UPSMODE disable
STATTIME 300
STATFILE /var/log/apcupsd.status
LOGSTATS off
DATATIME 0
oraz informacje dodatkowe ze statusu odpalonego oprogramowania
Kod:
ship:/var/log> ps auxw|grep apc    
 2702 admin       456 R   grep apc 
14533 admin       656 S   apcupsd -R -T -f /etc/apcupsd/apcupsd.conf 
14583 admin           Z   [apccontrol]
oraz zawartość pliku /var/log/apcupsd.status
Kod:
APC      : 001,013,0359
DATE     : Sat Apr 11 20:39:50 CEST 2009
HOSTNAME : ship
RELEASE  : 3.14.5
VERSION  : 3.14.5 (10 January 2009) unknown
UPSNAME  : ship
CABLE    : Custom Cable Simple
MODEL    : BackUPS
UPSMODE  : Stand Alone
STARTTIME: Sat Apr 11 20:39:45 CEST 2009
LINEFAIL : DOWN
BATTSTAT : FAILING
STATFLAG : 0x07040250 Status Flag
END APC  : Sat Apr 11 20:39:50 CEST 2009
Na koniec dodam, że mój UPS na pewno jest SMART :) Jeszcze sprawdziłem kabelek i takie tam przez mojego laptopa, wszystko działa poprawnie z poziomu Windows. Pytanie gdzie robie błąd?
 
Hej :)

błądzę po omacku - ale znalazłem podobny problem:
apcupsd lockfile problem

- mam nadzieję że to było to


co do UPS tak bardziej ogólnie- muszę coś zakupić - najlepiej jakby było tańsze niż najtańsze APC z listy kompatybilności i oczywiście coby działało z moim qnapem ...(wiem, wiem , tak to tylko w erze...)

pozdrawiam, c.