Odpowiednie produkty
Scenariusz
Wdrożono klaster wysokiej dostępności (HA) z pamięcią masową współdzieloną, a bieżąca pula pamięci masowej ma niską pojemność. System mógł wydać ostrzeżenie o niskiej ilości miejsca w pamięci masowej.
Aby sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym danych lub wydajności, należy rozszerzyć pulę pamięci masowej. Ponieważ system działa w środowisku HA, wszelkie modyfikacje współdzielonej pamięci masowej muszą być obsługiwane ostrożnie, aby uniknąć przerwania usługi lub wywołania przełączenia awaryjnego.
Rozwiązanie
Istnieją dwie główne metody rozszerzenia puli pamięci masowej w klastrze HA: dodanie nowych dysków lub wymiana istniejących dysków na dyski o większej pojemności.
Ważne: Przed rozszerzeniem puli pamięci masowej upewnij się, że stan HA jest prawidłowy i że nie są wykonywane żadne inne zadania związane z pamięcią masową (takie jak czyszczenie lub odbudowa).
Dodawanie nowych dysków
Podczas dodawania nowych dysków do puli pamięci masowej możesz dodać dyski do istniejącej grupy RAID w puli lub użyć nowo dodanych dysków do utworzenia nowej grupy RAID w puli.
Wymiana dysków jeden po drugim
Ważne: Wymiana dysków jeden po drugim tymczasowo usuwa ochronę nadmiarowości RAID. Postępuj ostrożnie.
Dalsze informacje
- QuTS hero h5.3.0 lub nowszy
- High Availability Manager 1.0 lub nowszy
- Storage Manager
Scenariusz
Wdrożono klaster wysokiej dostępności (HA) z pamięcią masową współdzieloną, a bieżąca pula pamięci masowej ma niską pojemność. System mógł wydać ostrzeżenie o niskiej ilości miejsca w pamięci masowej.
Aby sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym danych lub wydajności, należy rozszerzyć pulę pamięci masowej. Ponieważ system działa w środowisku HA, wszelkie modyfikacje współdzielonej pamięci masowej muszą być obsługiwane ostrożnie, aby uniknąć przerwania usługi lub wywołania przełączenia awaryjnego.
Rozwiązanie
Istnieją dwie główne metody rozszerzenia puli pamięci masowej w klastrze HA: dodanie nowych dysków lub wymiana istniejących dysków na dyski o większej pojemności.
Ważne: Przed rozszerzeniem puli pamięci masowej upewnij się, że stan HA jest prawidłowy i że nie są wykonywane żadne inne zadania związane z pamięcią masową (takie jak czyszczenie lub odbudowa).
Dodawanie nowych dysków
Podczas dodawania nowych dysków do puli pamięci masowej możesz dodać dyski do istniejącej grupy RAID w puli lub użyć nowo dodanych dysków do utworzenia nowej grupy RAID w puli.
- Włóż nowe dyski do tych samych gniazd dysków zarówno w węźle aktywnym, jak i pasywnym.
Ważne: Dyski w tym samym gnieździe dysku muszą mieć taką samą pojemność w obu węzłach. - Przejdź do Storage Manager > Storage Space.
- Zidentyfikuj pulę do rozszerzenia.
- W obszarze Action kliknij
> Expand Pool. - Wybierz metodę rozszerzenia:
- Utwórz i dodaj nową grupę RAID
- Dodaj nowy(e) dysk(i) do istniejącej grupy RAID
Jeśli wybierzesz tę metodę, wybierz również grupę RAID do rozszerzenia.
- Kliknij Next.
- Wybierz dyski do dodania, a następnie kliknij Next.
Uwaga: Jeśli nowe dyski nie pojawiają się na liście, sprawdź, czy są prawidłowo włożone w te same gniazda w obu węzłach: aktywnym i pasywnym. System wyświetla tylko dyski zainstalowane w tych samych gniazdach w obu węzłach. - Na stronie Summary potwierdź konfigurację i kliknij Expand.
System rozszerza pulę pamięci masowej w obu węzłach.
Wymiana dysków jeden po drugim
Ważne: Wymiana dysków jeden po drugim tymczasowo usuwa ochronę nadmiarowości RAID. Postępuj ostrożnie.
- Zidentyfikuj grupę RAID w puli pamięci masowej, którą chcesz rozszerzyć.
- Przejdź do Storage Manager > Storage Space.
- Zidentyfikuj pulę pamięci masowej do rozszerzenia.
- W obszarze Action kliknij
> Manage, a następnie przejdź do zakładki RAID.
Storage Manager wyświetla grupy RAID w puli pamięci masowej oraz dyski używane przez każdą grupę RAID.
- Sprawdź, czy typ RAID grupy RAID to RAID 1, 5 lub 6.
Uwaga: Tylko te typy RAID obsługują obecnie rozszerzanie poprzez wymianę dysków jeden po drugim. - Wyłącz wszystkie dyski zapasowe przypisane do grupy RAID.
- Przejdź do Storage Manager > Disks > Disk.
- Zidentyfikuj dysk zapasowy.
- W obszarze Action kliknij
> Disable Spare.
- Zanotuj wszystkie gniazda dysków używane przez grupę RAID.
Wskazówka: Aby sprawdzić gniazda dysków używane przez grupę RAID, wróć do Storage Manager > Storage Space, zidentyfikuj pulę pamięci masowej, kliknij
> Manage, a następnie przejdź do zakładki RAID. - W węźle pasywnym wymieniaj dyski jeden po drugim.
- Wymień istniejący dysk na nowy dysk o większej pojemności.
Ważne: Nie wymieniaj więcej niż jednego dysku naraz. - Poczekaj, aż system odbuduje grupę RAID i pulę pamięci masowej.
Wskazówka: Proces odbudowy można monitorować w Storage Manager lub High Availability Manager. - Po zakończeniu procesu odbudowy sprawdź, czy stan dysku i puli są prawidłowe.
Stan dysku można sprawdzić w Storage Manager > Disks > Disk, a stan puli w Storage Manager > Storage Space. - Powtarzaj poprzednie kroki, aż wszystkie dyski zostaną wymienione.
- Wymień istniejący dysk na nowy dysk o większej pojemności.
- W węźle aktywnym wymieniaj dyski jeden po drugim.
Postępuj zgodnie z tymi samymi krokami, co w przypadku wymiany dysków w węźle pasywnym.
Ważne: Upewnij się, że pojemność dysku w każdym gnieździe dysku w węźle aktywnym odpowiada pojemności dysku w odpowiednim gnieździe dysku w węźle pasywnym. - Po pomyślnej wymianie wszystkich dysków w grupie RAID w obu węzłach sprawdź pojemność puli pamięci masowej w Storage Manager.
Po zaktualizowaniu całkowitej pojemności puli pamięci masowej rozszerzenie jest zakończone.