Pomoc APC 350CS - ile pociągnie wraz z TS-251 ??

bobi1326

System Engineer
Q Specialist
15 Czerwiec 2015
121
6
18
34
QNAP
null
Ethernet
802.11n (Wi-Fi 4)
Witam szanowne koleżanki i kolegów :)

Po ostatnim uwaleniu dysku po utracie zasilania zainwestowałem w UPS'a APC 350CS wraz z nowym akumulatorem 7Ah. UPS połączony z NASem kablem komunikacyjnym. W panelu administracyjnym mam pełną informację zawierającą zarówno dane UPSa wraz z procentami oraz czasem podtrzymania.

Dzisiaj rozpocząłem test. Akumulator naładowany do pełna, a w NASie zainstalowany jeden nowy dysk. Ustawienie "Wyłącz serwer po utracie zasilania" - czas ustawiłem na 5 minut. Odłączyłem zasilanie i odświeżałem kartę z procentami naładowania. Po około 15 sekundach procenty spadły do 95%, a po około minucie spadły aż do 17%!?
Jak to zobaczyłem to szybko włączyłem zasilanie na nowo :( Nie chciałbym uwalić kolejnego dysku, stąd moja prośba o pomoc.

Jakie macie akumulatory, jakie NASy, ile dysków i wreszcie ile Wam to trzyma? Myślę, że te procenty mogą trochę przekłamywać ale wolałbym tego nie sprawdzać na zasadzie prób i błędów :(

Będę wdzięczny za każdą pomoc i opinie :)


Pozdrawiam serdecznie :)

Wersja oprogramowania Firmware: 4.2.1 Build 2016/06/01
Model serwera: QNAP TS-251
 
Może masz zaznaczoną tą drugą opcję automatycznej ochrony?
 

Załączniki

  • Zrzut ekranu 2016-08-11 o 20.44.01.png
    Zrzut ekranu 2016-08-11 o 20.44.01.png
    11,5 KB · Wyświetleń: 25
Tak miałem zaraz sprawdzę jeszcze raz :)
Serwer się wyłączył ale po włączeniu zasilania się nie włączył.

Tak miałeś tzn. jak? Wyłącz serwer po utracie zasilania czy automatyczną ochronę?

A co masz w ustawieniach zasilania zaznaczone?
 

Załączniki

  • Zrzut ekranu 2016-08-11 o 21.43.06.png
    Zrzut ekranu 2016-08-11 o 21.43.06.png
    11,2 KB · Wyświetleń: 29
@bobi1326 daj znać jak poszło Ci z akumulatorem :)

Dopiero teraz mogłem to sprawdzić. Ale od początku:
Sprzedawca bez problemu wymienił mój egzemplarz akumulatora na nowy i dodatkowo innej firmy.

Dziś wykonany test na wyłączenie po 10 minutach (wyjściowo akumulator na 100% i czas 43 minuty):
Po około minucie spadek do 95% (pozostały czas do podtrzymania nadal 43 minuty). Po 10 minutach procenty i czas bez zmian (95% i 43 minuty). Po około 10,5 minuty QNAP dał sygnał dźwiękowy, że zaczyna się wyłączać. Dokładnie w 13 minucie od wyłączenia zasilania zgasła ostatnia kontrolka QNAP'a (procedura wyłączenia trwała około 2,5 minuty).

Po powrocie zasilania niestety tak jak u kolegi unr3al2 QNAP się nie włączył :(

Przy chwili wolnego zrobię dłuższy test i także dam znać.

Także jeszcze raz wszystkim dziękuję za pomoc i wszelkie rady :)

P.S.
Myślicie, że jeżeli dany UPS jest na stronie wsparcia QNAP'a to można pisać do supportu QNAP'a w sprawie nie włączania się NAS'a po powrocie zasilania?


Pozdrawiam serdecznie :)
 
Ale tylko ta opcja powinna Ci zapewnić ponowne uruchomienie :
Screenshot
W takim razie to sprawdzę. Dodatkowo w opcjach zasilania musi być zaznaczone to co u mnie na zrzucie?
Dodatkowo chciałem właśnie zapytać jak rozumieć tą drugą opcję w ustawieniach UPS'a. Jest tam napisane, że NAS przejdzie do trybu automatycznej ochrony, co tłumaczą jako odmontowanie wolumenów oraz zatrzymanie wszystkich usług. Nic nie wspominają o wyłączeniu urządzenia, więc sam serwer z odmontowanymi wolumenami oraz zatrzymanymi usługami pozostanie włączony do momentu ewentualnego wyczerpania akumulatora w UPS'ie? Pytam, bo to trochę zawile jest napisane i niejasno dla mnie :( A jeśli jest tak jak napisałem to czy to nie jest mimo wszystko w jakiś sposób niebezpieczne dla danych na serwerze? Co Wy macie ustawione?

Jeżeli powyższe nie zadziała to będę do nich pisał :)


Pozdrawiam serdecznie :)
 

Załączniki

  • Zrzut ekranu 2016-08-14 o 22.31.24.png
    Zrzut ekranu 2016-08-14 o 22.31.24.png
    11,1 KB · Wyświetleń: 30
Sprawdziłem na swoim TS-251 z podpiętymi dwoma dyskami i uruchomionym Surveillance Station z dwóch kamer. Po 2,5 minuty od wyłączenia zasilania UPS APC 350CS wyświetlał 80% naładowania baterii. Akumulator 7Ah.
 
Przecież napisałem że zasilania nie było przez 2min 30 sek. W tym czasie spadło ze 100% na 85%, a czas w Qnapie z 1h 17min na 1h 5min 30sek. Do wyłączenia NASa nie czekałem.
Jaki jeszcze czas?

Wysłane z telefonu.
 
Przecież napisałem że zasilania nie było przez 2min 30 sek. W tym czasie spadło ze 100% na 85%, a czas w Qnapie z 1h 17min na 1h 5min 30sek. Do wyłączenia NASa nie czekałem.
Jaki jeszcze czas?

Wysłane z telefonu.
To szybko Tobie spadło o 15%. Jaki masz ustawiony czas wyłączenia QNAP'a? Ja u siebie sprawdziłem, że sam QNAP od momentu zainicjowania wyłączenia (czyli po upływie czasu wpisanego w rubrykę ustawień UPS'a) wyłącza się jeszcze 2,5 minuty
 
Jeszcze się nie bawiłem tym, zostawiłem 5minut. U mnie jeśli są wyłączenia prądu to na kilka sekund.
Poczekam aż coś ustalicie i zastosuję u siebie ;-)

Wysłane z telefonu.
 