Wiedza Dlaczego pojemność BBU nie pokazuje 100%, gdy jej status to „OK"?

Obsługiwane modele:

ES-1640dc / ES1640dc v2 / ES1686dc / ES2486dc

Obsługiwane oprogramowanie układowe:

Wszystkie wersje oprogramowania układowego NAS

Scenariusze:

Dlaczego pojemność BBU pokazuje tylko 67% zamiast 100% po zmianie statusu z „Learning" na „OK".


6e4eefad4c74cb427f21f1a1a9d541e9.png



Rozwiązanie:

To normalne, że status BBU zmienia się z „learning" na „ok", zanim pojemność BBU osiągnie 100%.

W rzeczywistości, zgodnie z naszą specyfikacją, status BBU zmienia się z „Learning" na „OK", gdy pojemność BBU osiągnie próg 60%. Dodatkowo, w tym samym czasie BBU kontynuuje ładowanie do 100%.

Zasadniczo, 60% pojemności BBU wystarcza do obsługi i ukończenia procesu ochrony danych, dlatego jego status zmienia się na „OK".