FAQ Jak rozszerzyć pulę pamięci masowej w klastrze wysokiej dostępności?

QNAP

Bot
Management
29 Kwiecień 2013
2 108
34
88
Taipei
www.qnap.com
Odpowiednie produkty

  • QuTS hero h5.3.0 lub nowszy
  • High Availability Manager 1.0 lub nowszy
  • Storage Manager



Scenariusz
Wdrożono klaster wysokiej dostępności (HA) z pamięcią masową współdzieloną, a bieżąca pula pamięci masowej ma niską pojemność. System mógł wydać ostrzeżenie o niskiej ilości miejsca w pamięci masowej.

Aby sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym danych lub wydajności, należy rozszerzyć pulę pamięci masowej. Ponieważ system działa w środowisku HA, wszelkie modyfikacje współdzielonej pamięci masowej muszą być obsługiwane ostrożnie, aby uniknąć przerwania usługi lub wywołania przełączenia awaryjnego.



Rozwiązanie
Istnieją dwie główne metody rozszerzenia puli pamięci masowej w klastrze HA: dodanie nowych dysków lub wymiana istniejących dysków na dyski o większej pojemności.

Ważne: Przed rozszerzeniem puli pamięci masowej upewnij się, że stan HA jest prawidłowy i że nie są wykonywane żadne inne zadania związane z pamięcią masową (takie jak czyszczenie lub odbudowa).
Dodawanie nowych dysków
Podczas dodawania nowych dysków do puli pamięci masowej możesz dodać dyski do istniejącej grupy RAID w puli lub użyć nowo dodanych dysków do utworzenia nowej grupy RAID w puli.

  1. Włóż nowe dyski do tych samych gniazd dysków zarówno w węźle aktywnym, jak i pasywnym.
    Ważne: Dyski w tym samym gnieździe dysku muszą mieć taką samą pojemność w obu węzłach.
  2. Przejdź do Storage Manager > Storage Space.
  3. Zidentyfikuj pulę do rozszerzenia.
  4. W obszarze Action kliknij
    d0c2057fa9a51d57e76cad8d6431a446.png

    > Expand Pool.
  5. Wybierz metodę rozszerzenia:
    • Utwórz i dodaj nową grupę RAID
    • Dodaj nowy(e) dysk(i) do istniejącej grupy RAID
      Jeśli wybierzesz tę metodę, wybierz również grupę RAID do rozszerzenia.
  6. Kliknij Next.
  7. Wybierz dyski do dodania, a następnie kliknij Next.
    Uwaga: Jeśli nowe dyski nie pojawiają się na liście, sprawdź, czy są prawidłowo włożone w te same gniazda w obu węzłach: aktywnym i pasywnym. System wyświetla tylko dyski zainstalowane w tych samych gniazdach w obu węzłach.
  8. Na stronie Summary potwierdź konfigurację i kliknij Expand.
    System rozszerza pulę pamięci masowej w obu węzłach.

Wymiana dysków jeden po drugim
Ważne: Wymiana dysków jeden po drugim tymczasowo usuwa ochronę nadmiarowości RAID. Postępuj ostrożnie.
  1. Zidentyfikuj grupę RAID w puli pamięci masowej, którą chcesz rozszerzyć.
    1. Przejdź do Storage Manager > Storage Space.
    2. Zidentyfikuj pulę pamięci masowej do rozszerzenia.
    3. W obszarze Action kliknij
      d0c2057fa9a51d57e76cad8d6431a446.png

      > Manage, a następnie przejdź do zakładki RAID.
      Storage Manager wyświetla grupy RAID w puli pamięci masowej oraz dyski używane przez każdą grupę RAID.
  2. Sprawdź, czy typ RAID grupy RAID to RAID 1, 5 lub 6.
    Uwaga: Tylko te typy RAID obsługują obecnie rozszerzanie poprzez wymianę dysków jeden po drugim.
  3. Wyłącz wszystkie dyski zapasowe przypisane do grupy RAID.
    1. Przejdź do Storage Manager > Disks > Disk.
    2. Zidentyfikuj dysk zapasowy.
    3. W obszarze Action kliknij
      d23be32ab8491057568cf34bacf5dc80.png

      > Disable Spare.
  4. Zanotuj wszystkie gniazda dysków używane przez grupę RAID.
    Wskazówka: Aby sprawdzić gniazda dysków używane przez grupę RAID, wróć do Storage Manager > Storage Space, zidentyfikuj pulę pamięci masowej, kliknij
    d0c2057fa9a51d57e76cad8d6431a446.png

    > Manage, a następnie przejdź do zakładki RAID.
  5. W węźle pasywnym wymieniaj dyski jeden po drugim.
    1. Wymień istniejący dysk na nowy dysk o większej pojemności.
      Ważne: Nie wymieniaj więcej niż jednego dysku naraz.
    2. Poczekaj, aż system odbuduje grupę RAID i pulę pamięci masowej.
      Wskazówka: Proces odbudowy można monitorować w Storage Manager lub High Availability Manager.
    3. Po zakończeniu procesu odbudowy sprawdź, czy stan dysku i puli są prawidłowe.
      Stan dysku można sprawdzić w Storage Manager > Disks > Disk, a stan puli w Storage Manager > Storage Space.
    4. Powtarzaj poprzednie kroki, aż wszystkie dyski zostaną wymienione.
  6. W węźle aktywnym wymieniaj dyski jeden po drugim.
    Postępuj zgodnie z tymi samymi krokami, co w przypadku wymiany dysków w węźle pasywnym.
    Ważne: Upewnij się, że pojemność dysku w każdym gnieździe dysku w węźle aktywnym odpowiada pojemności dysku w odpowiednim gnieździe dysku w węźle pasywnym.
  7. Po pomyślnej wymianie wszystkich dysków w grupie RAID w obu węzłach sprawdź pojemność puli pamięci masowej w Storage Manager.
    Po zaktualizowaniu całkowitej pojemności puli pamięci masowej rozszerzenie jest zakończone.