Produkty, których dotyczy problem
Scenariusz
Wdrożono klaster wysokiej dostępności (HA) ze współdzieloną pamięcią masową, a bieżąca pula pamięci masowej ma niską pojemność. System mógł wydać ostrzeżenie o niskiej ilości miejsca w pamięci masowej.
Aby sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym danych lub wydajności, należy rozszerzyć pulę pamięci masowej. Ponieważ system znajduje się w środowisku HA, wszelkie modyfikacje współdzielonej pamięci masowej muszą być obsługiwane ostrożnie, aby uniknąć przerwania usługi lub wyzwolenia przełączenia awaryjnego.
Rozwiązanie
Możesz wymieniać dyski pojedynczo. Wykonaj następujące kroki:
WażneWymiana dysków pojedynczo tymczasowo usuwa ochronę redundancji RAID. Postępuj ostrożnie.
Dalsze informacje
Jak rozszerzyć pulę pamięci masowej w klastrze HA?
- QuTS hero h5.3.0 lub nowszy
- High Availability Manager
- Storage Manager
Scenariusz
Wdrożono klaster wysokiej dostępności (HA) ze współdzieloną pamięcią masową, a bieżąca pula pamięci masowej ma niską pojemność. System mógł wydać ostrzeżenie o niskiej ilości miejsca w pamięci masowej.
Aby sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym danych lub wydajności, należy rozszerzyć pulę pamięci masowej. Ponieważ system znajduje się w środowisku HA, wszelkie modyfikacje współdzielonej pamięci masowej muszą być obsługiwane ostrożnie, aby uniknąć przerwania usługi lub wyzwolenia przełączenia awaryjnego.
Rozwiązanie
Możesz wymieniać dyski pojedynczo. Wykonaj następujące kroki:
WażneWymiana dysków pojedynczo tymczasowo usuwa ochronę redundancji RAID. Postępuj ostrożnie.
- Zidentyfikuj grupę RAID w puli pamięci masowej, którą chcesz rozszerzyć.
- Przejdź do Storage Manager > Storage Space.
- Zidentyfikuj pulę pamięci masowej do rozszerzenia.
- W sekcji Action, kliknij
> Manage, a następnie przejdź do zakładki RAID.
Storage Manager wyświetla grupy RAID w puli pamięci masowej oraz dyski używane przez każdą grupę RAID.
- Sprawdź, czy typ RAID grupy RAID to RAID 1, 5 lub 6.UwagaTylko te typy RAID obecnie obsługują rozszerzanie poprzez wymianę dysków pojedynczo.
- Wyłącz wszystkie dyski zapasowe przypisane do grupy RAID.
- Przejdź do Storage Manager > Disks > Disk.
- Zidentyfikuj dysk zapasowy.
- W sekcji Action, kliknij
> Disable Spare.
- Zanotuj wszystkie gniazda dysków używane przez grupę RAID.WskazówkaAby sprawdzić gniazda dysków używane przez grupę RAID, wróć do Storage Manager > Storage Space, zidentyfikuj pulę pamięci masowej, kliknij
> Manage, a następnie przejdź do zakładki RAID. - Na węźle pasywnym wymieniaj dyski pojedynczo.
- Wymień istniejący dysk na nowy dysk o większej pojemności.WażneNie wymieniaj więcej niż jednego dysku naraz.
- Poczekaj, aż system odbuduje grupę RAID i pulę pamięci masowej.WskazówkaMożesz monitorować proces odbudowy w Storage Manager lub High Availability Manager.
- Po zakończeniu procesu odbudowy sprawdź, czy statusy dysku i puli są prawidłowe.
Status dysku można sprawdzić w Storage Manager > Disks > Disk, a status puli w Storage Manager > Storage Space. - Powtórz poprzednie kroki, aż wszystkie dyski zostaną wymienione.
- Na węźle aktywnym wymieniaj dyski pojedynczo.
Wykonaj te same kroki, co w przypadku wymiany dysków na węźle pasywnym.WażneUpewnij się, że pojemność dysku w każdym gnieździe dysku na węźle aktywnym odpowiada pojemności dysku w odpowiadającym mu gnieździe dysku na węźle pasywnym. - Po pomyślnej wymianie wszystkich dysków w grupie RAID na obu węzłach, sprawdź pojemność puli pamięci masowej w Storage Manager.
Po zaktualizowaniu całkowitej pojemności puli pamięci masowej rozszerzenie jest zakończone.
Dalsze informacje
Jak rozszerzyć pulę pamięci masowej w klastrze HA?