Instrukcja obsługi Wdrażanie VMware vCenter Site Recovery Manager z QNAP ES1640dc

1. Omówienie​


QNAP ES1640dc to system pamięci masowej klasy enterprise. Zapewnia redundancję nie tylko w zakresie redundantnych modułów zasilania, ale również w zakresie modułów systemu z podwójnym kontrolerem.

Niniejszy dokument jest przewodnikiem krok po kroku dotyczącym budowania środowiska Disaster Recovery na systemie pamięci masowej QNAP ES1640dc z VMware Site Recovery Manager (SRM).

1.1 Architektura​


vmware_site_001.png


Na diagramie architektury widoczne są dwie lokalizacje. Lokalizacja A po lewej stronie to system podstawowy, który jest chroniony. Lokalizacja B po prawej stronie to lokalizacja odzyskiwania, która będzie używana w przypadku awarii lokalizacji A.

1.2 Konfiguracja systemu​


Ustawienia sieci serwera (Lokalizacja A)
UstawienieWartośćOpis
IP serwera vCenter A (PSC)192.168.200.10Serwer vCenter z PSC w lokalizacji A
IP serwera SRM A192.168.200.13Serwer SRM w lokalizacji A
IP serwera ESXi 1192.168.200.1Serwer ESXi w klastrze 1
IP serwera ESXi 2192.168.200.2Serwer ESXi w klastrze 1
Ustawienia sieci serwera (Lokalizacja B)
UstawienieWartośćOpis
IP serwera vCenter B (PSC)192.168.201.10Serwer vCenter z PSC w lokalizacji B
IP serwera SRM A192.168.201.13Serwer SRM w lokalizacji B
IP serwera ESXi 3192.168.201.1Serwer ESXi w klastrze 2
IP serwera ESXi 4192.168.201.2Serwer ESXi w klastrze 2

Ustawienia sieci pamięci masowej (Lokalizacja A)
UstawienieWartośćOpis
IP zarządzania SCA192.168.200.101IP zarządzania kontrolera A
IP Ethernet SCA (1+2)10.1.1.101IP portu danych kontrolera A
IP zarządzania SCB192.168.200.102IP zarządzania kontrolera B
IP Ethernet SCB (1+2)10.1.1.102IP portu danych kontrolera B
Pool w SCAPool1Pool RAID10 na kontrolerze A
iSCSI LUNiSCSI LUN na Pool1
Ustawienia sieci pamięci masowej (Lokalizacja B)
UstawienieWartośćOpis
IP zarządzania SCA192.168.201.101IP zarządzania kontrolera A
IP Ethernet SCA (1+2)10.1.2.101IP portu danych kontrolera A
IP zarządzania SCB192.168.200.102IP zarządzania kontrolera B
IP Ethernet SCB (1+2)10.1.2.102IP portu danych kontrolera B
Pool w SCAPool1Pool RAID10 na kontrolerze A
iSCSI LUNiSCSI LUN na Pool1

2. Konfigurowanie pamięci masowej​


Przed rozpoczęciem konfigurowania systemów disaster recovery należy skonfigurować ustawienia pamięci masowej.

2.1 Tworzenie poolu pamięci masowej i iSCSI LUN​


Szczegółowe informacje na temat tworzenia poolu pamięci masowej i iSCSI LUN można znaleźć w podręczniku użytkownika ES1640dc. Pool pamięci masowej Pool1 jest tworzony na kontrolerze SCA z typem RAID10, jak pokazano poniżej.

vmware_site_002.png


Zostały utworzone cztery woluminy LUN dołączone do obiektu docelowego iSCSI.

  • vdi_0 służy do przechowywania maszyn wirtualnych (VM).
  • placeholder służy do VMware SRM.

vmware_site_003.png


2.2 Podłączanie pamięci masowej z serwerów​


Zalecanym sposobem połączenia serwera z pamięcią masową jest użycie funkcji Multipath I/O (MPIO). Wykonaj poniższe kroki, aby to zrealizować.

Wybierz kartę [Configuration] → Storage Adapters → kliknij prawym przyciskiem myszy iSCSI Software Adapter i wybierz Properties.

vmware_site_004.png


Wybierz kartę [Dynamic Discovery], a następnie wprowadź adres IP serwera iSCSI.
Kliknij OK i zamknij kartę, aby ponownie przeskanować obiekty docelowe iSCSI.

vmware_site_005.png


Powtórz powyższe kroki, aby dodać wszystkie adresy IP lokalizacji serwera iSCSI do funkcji Dynamic Discovery, a następnie będą widoczne poniższe obiekty docelowe.

vmware_site_006.png


2.3 Konfigurowanie replikacji pamięci masowej za pomocą funkcji SNAPSYNC​


SNAPSYNC to funkcja replikacji pamięci masowej na poziomie bloków dostępna w ES1640dc. W przypadku wykonywania odzyskiwania po awarii za pomocą VMware SRM jest to jedna z opcji replikacji pamięci masowej.

2.3.1 Konfigurowanie serwera Snapsync​


Aby skonfigurować funkcję Snapsync, zaloguj się do strony internetowej pamięci masowej i kliknij ikonę Backup Station na panelu.

vmware_site_007.png


Wybierz Snapsync Server w lewym panelu, aby go skonfigurować.

vmware_site_008.png


Zaznacz pole wyboru Enable Snapsync Server i pozostaw domyślne wartości Port Number oraz Maximum download rate. Kliknij przycisk Create Host, aby utworzyć hosta. Wprowadź adres IP pamięci masowej i hasło administratora zdalnego systemu pamięci masowej ES1640dc. Kliknij Apply, aby go utworzyć.

vmware_site_009.png


Zdalny host został utworzony.

vmware_site_010.png


2.3.2 Tworzenie zadania Snapsync​


Kliknij Snapsync w lewym panelu, a następnie kliknij przycisk Create a Replication Job w prawym panelu.

vmware_site_011.png


Wprowadź następujące informacje, aby utworzyć zadanie:

  • Nazwa zdalnego zadania replikacji.
  • Wybierz i przypisz zdalnego hosta.
  • Wybierz i przypisz źródłowy pool.
  • Wybierz i przypisz źródłowy folder współdzielony/LUN.
  • Wybierz i przypisz docelowy pool.
  • Kliknij przycisk New, aby przypisać i utworzyć docelowy folder współdzielony/LUN.
  • Kliknij przycisk OK, aby utworzyć zadanie replikacji.

vmware_site_012.png


Tworzenie zadania Snapsync zostało ukończone i pierwsze synchronizowanie rozpoczyna się automatycznie.

vmware_site_013.png


Pierwsza synchronizacja została zakończona, a status zmienił się na zaktualizowany.

vmware_site_014.png


2.3.3 Dołączanie docelowego woluminu LUN do obiektu docelowego iSCSI​


W lokalizacji B po zakończeniu zadania Snapsync na dole listy Un-Mapped iSCSI LUN List powinien pojawić się nowy woluminy iSCSI LUN.
Wybierz woluminy LUN, kliknij przycisk Action i wybierz opcję Map, aby zamapować ten woluminy LUN do obiektu docelowego iSCSI.

vmware_site_015.png


Docelowy woluminy LUN jest zamapowany do obiektu docelowego iSCSI.

vmware_site_016.png


3. Instalacja SRM​


Przed zainstalowaniem serwera SRM należy:
  • Pobrać oprogramowanie VMware vCenter Site Recovery Manager
  • Przygotować bazę danych i użytkownika logowania dla SRM w celu uzyskania dostępu do serwera vCenter
  • Zainstalować sterownik SQL Server Native Client na serwerze SRM w celu uzyskania dostępu do bazy danych
  • Dodać inną maszynę wirtualną z systemem Windows 2012 Server w celu indywidualnej instalacji SRM

3.1 Instalacja oprogramowania SRM dla obu lokalizacji​


Otwórz oprogramowanie SRM i kliknij przycisk Next.

vmware_site_017.png


Kliknij przycisk Next.

vmware_site_018.png


Zaakceptuj umowę EULA i kliknij przycisk Next.

vmware_site_019.png


Kliknij przycisk Next.

vmware_site_020.png


Wybierz folder docelowy instalacji i kliknij Dalej.

vmware_site_021.png


Wprowadź informacje o Platform Service Controller (PSC) i kliknij Dalej.

vmware_site_022.png


Kliknij Akceptuj, aby zaakceptować certyfikat PSC.

vmware_site_023.png


Wybierz adres vCenter

vmware_site_024.png


Wprowadź informacje wymagane do rejestracji VMware vCenter SRM i kliknij Dalej.

vmware_site_025.png


Wybierz Default Site Recovery Manager Plug-in Identifer, kliknij Dalej.

vmware_site_026.png


Wybierz Automatically generate a certificate, kliknij Dalej.

vmware_site_027.png


Wprowadź informacje o certyfikacie i kliknij Dalej.

vmware_site_028.png


Wybierz Use a custom database server, a następnie kliknij DSN Setup.

vmware_site_029.png


Wybierz kartę System DSN i kliknij przycisk Dodaj.

vmware_site_030.png


Wybierz SQL Server Native Client i kliknij Zakończ.

vmware_site_031.png


Wprowadź nazwę DSN, opis i adres serwera SQL, a następnie kliknij Dalej

vmware_site_032.png


Wybierz With SQL Server authentication using a login ID and password entered by the user, wprowadź poświadczenia użytkownika dodanego w vCenter i kliknij Dalej.

vmware_site_033.png


Zmień domyślną bazę danych na SRM – tę bazę danych przygotowaną do użytku przez SRM, a następnie kliknij Dalej.

vmware_site_034.png


Kliknij przycisk Zakończ.

vmware_site_035.png


Źródło danych zostało utworzone. Możesz teraz kliknąć Test Data Source, aby przetestować bazę danych.

vmware_site_036.png


Test zakończony. Kliknij OK, aby zamknąć okno.

vmware_site_037.png


Nowe systemowe DSN zostało utworzone. Kliknij OK, aby zakończyć konfigurację DSN.

vmware_site_038.png


Pojawi się okno podręczne z informacją o konieczności ręcznego wprowadzenia DSN.

vmware_site_039.png


Wprowadź SRM, kliknij Dalej.

vmware_site_040.png


Wprowadź poświadczenia użytkownika bazy danych SRM, a następnie kliknij Dalej.

vmware_site_041.png


Wprowadź poświadczenia lokalnego administratora wymagane do uruchomienia usługi SRM i kliknij Dalej

vmware_site_042.png


Kliknij Zainstaluj.

vmware_site_043.png


Instalacja została zakończona. Kliknij Zakończ.

vmware_site_044.png


3.2 Konfiguracja lokacji SRM​


Przed skonfigurowaniem SRM upewnij się, że składniki SRM / vCenter w obu lokacjach mogą się wzajemnie komunikować.

3.2.1 Łączenie instancji serwerów Site Recovery Manager​


Kliknij ikonę Site Recovery na stronie głównej klienta vSphere Web Client.

vmware_site_045.png


Kliknij Sites w lewym panelu.

vmware_site_046.png


Wybierz vCenter chronionej lokacji w lewym panelu i kliknij Pair sites.

vmware_site_047.png


Wprowadź adres PSC lokacji odzyskiwania i kliknij Dalej.

vmware_site_048.png


Wybierz vCenter lokacji odzyskiwania i wprowadź jego poświadczenia, a następnie kliknij Zakończ.

vmware_site_049.png


Kliknij Tak, aby połączyć się z vCenter.

vmware_site_050.png


Lokacje zostały pomyślnie sparowane.

vmware_site_051.png


3.2.2 Konfiguracja mapowań zasobów lokacji​


Kliknij Create resource mappings

vmware_site_052.png


Dodaj mapowanie klastrów sparowanych lokacji i kliknij Dalej

vmware_site_053.png


Utwórz odwrotne mapowanie dla sparowanej lokacji i kliknij Zakończ

vmware_site_054.png


3.2.3 Konfiguracja mapowań folderów lokacji​


Kliknij Create folder mappings

vmware_site_055.png


Wybierz Prepare mappings manually, kliknij Dalej.

vmware_site_056.png


Dodaj foldery mapowania lokacji i kliknij Dalej.

vmware_site_057.png


Utwórz odwrotne mapowania i kliknij Dalej.

vmware_site_058.png


3.2.4 Konfiguracja mapowań sieci lokacji​


Kliknij Create network mappings

vmware_site_059.png


Wybierz Prepare mappings manually, kliknij Dalej.

vmware_site_060.png


Dodaj sieci mapowania lokacji i kliknij Dalej.

vmware_site_061.png


Utwórz odwrotne mapowania i kliknij Dalej.

vmware_site_062.png


Sprawdź konfigurację i kliknij Zakończ

vmware_site_063.png


3.2.5 Konfiguracja zastępczych magazynów danych lokacji​


Aby umożliwić planowaną migrację i ponowną ochronę, należy wybrać zastępcze magazyny danych (placeholder datastores) w obu lokacjach. Zastępcze magazyny danych muszą spełniać określone kryteria.
  • W przypadku klastrów zastępcze magazyny danych muszą być widoczne dla wszystkich hostów w klastrze.
  • Nie można wybierać replikowanych magazynów danych jako zastępczych magazynów danych.

Wybierz Configure Sites Placeholder Datastore

vmware_site_064.png


Wybierz placeholder, a następnie kliknij OK

vmware_site_065.png


3.3 Konfiguracja menedżerów macierzy​


Do skonfigurowania menedżerów macierzy wymagana jest wcześniejsza instalacja wtyczki QNAP SRA.

3.3.1 Instalacja wtyczki SRA​


Otwórz oprogramowanie QNAP SRA na serwerze SRM i kliknij Dalej.

vmware_site_066.png


Kliknij Zgadzam się, aby zaakceptować umowę EULA.

vmware_site_067.png


Kliknij Zakończ, aby ukończyć instalację.

vmware_site_068.png


3.3.2 Dodaj menedżery macierzy​


Kliknij Dodaj menedżera macierzy i włącz parę macierzy.

vmware_site_069.png


Wybierz Dodaj parę menedżerów macierzy, kliknij Dalej.

vmware_site_070.png


Wybierz sparowane lokalizacje, kliknij Dalej.

vmware_site_071.png


Wybierz QNAP Enterprise Storage SRA, kliknij Dalej.

vmware_site_072.png


Skonfiguruj menedżera macierzy dla lokalizacji A, podaj nazwę wyświetlaną oraz informacje dotyczące zarządzania, a następnie kliknij Dalej.

-Management URL: Adres IP zarządzania SCA w lokalizacji A
-Extra Management URL: Adres IP zarządzania SCB w lokalizacji A
-Username: Nazwa użytkownika administratora SC w lokalizacji A, domyślnie admin
-Password: Hasło SC w lokalizacji A

vmware_site_073.png


Podczas tworzenia menedżera macierzy na tym etapie zostanie sprawdzone zadanie replikacji Replication Job w usłudze Snapsync.

vmware_site_074.png


Skonfiguruj menedżera macierzy dla lokalizacji B, podaj nazwę wyświetlaną oraz informacje dotyczące zarządzania, a następnie kliknij Dalej.

-Management URL: Adres IP zarządzania SCA w lokalizacji B
-Extra Management URL: Adres IP zarządzania SCB w lokalizacji A lokalizacji B
-Username: Nazwa użytkownika administratora SC w lokalizacji B, domyślnie admin
-Password: Hasło SC w lokalizacji B

vmware_site_075.png


Wybierz parę macierzy SC, kliknij Dalej.

vmware_site_076.png


Kliknij Zakończ.

vmware_site_077.png


3.3.3 Utwórz grupę ochrony​


Kliknij Utwórz grupę ochrony.

vmware_site_078.png


Wprowadź nazwę grupy, kliknij Dalej.

vmware_site_079.png


Wybierz kierunek ochrony z lokalizacji A do lokalizacji B oraz wybierz replikację opartą na macierzy, a następnie kliknij Dalej.

vmware_site_080.png


Wybierz magazyn danych zawierający maszyny wirtualne, które mają być chronione, i kliknij Dalej.

vmware_site_081.png


Kliknij Zakończ.

vmware_site_082.png


3.3.4 Utwórz plan odzyskiwania​


Kliknij Utwórz plan odzyskiwania.

vmware_site_083.png


Wprowadź nazwę planu, wybierz lokalizację i kliknij Dalej.

vmware_site_084.png


Wybierz lokalizację B jako lokalizację odzyskiwania, kliknij Dalej.

vmware_site_085.png


Wybierz grupy ochrony, kliknij Dalej.

vmware_site_086.png


Wybierz sieć testowych maszyn wirtualnych, kliknij Dalej.

vmware_site_087.png


Plan odzyskiwania został utworzony, kliknij Zakończ.

vmware_site_088.png


4. Scenariusze odzyskiwania lokalizacji​


VMware SRM udostępnia następujące typy odzyskiwania lokalizacji:
  • Testowe odzyskiwanie
  • Planowana migracja
  • Odzyskiwanie po awarii

4.1 Testowe odzyskiwanie​


Wybierz Plany odzyskiwania na prawej karcie i kliknij nazwę planu w poniższym oknie.

vmware_site_089.png


Kliknij przycisk Testuj plan odzyskiwania.

vmware_site_090.png


Kliknij Dalej.

vmware_site_091.png


Kliknij Zakończ, aby uruchomić test.

vmware_site_092.png


Na karcie Monitor można sprawdzić stan testowania.

vmware_site_093.png


Po zakończeniu testu stan planu zmienia się na Test zakończony.

vmware_site_094.png


Kliknij przycisk Wyczyść plan odzyskiwania, aby oczyścić środowisko testowe.

vmware_site_095.png


Kliknij Dalej.

vmware_site_096.png


Środowisko testowe zostało wyczyszczone. Stan planu zmienia się na Gotowy.

vmware_site_097.png


4.2 Planowana migracja​


Jeśli z jakiegoś powodu chcesz przeprowadzić migrację maszyn wirtualnych do innej lokalizacji ze względu na lokalne prace konserwacyjne, planowana migracja pomoże Ci szybko przenieść najnowsze dane maszyn wirtualnych i automatycznie przełączyć usługi do lokalizacji odzyskiwania.

Kliknij przycisk Uruchom plan odzyskiwania.

vmware_site_098.png


Zaznacz pole wyboru, wybierz Planowana migracja i kliknij Dalej.

vmware_site_099.png


Na karcie Monitor trwa planowana migracja.

vmware_site_100.png


Planowana migracja została zakończona.

vmware_site_101.png


Widać, że maszyny wirtualne w lokalizacji chronionej stają się nieaktywne.

vmware_site_102.png


Maszyny wirtualne w lokalizacjach odzyskiwania stają się aktywne.

vmware_site_103.png


Można zauważyć, że stan zadania replikacji SnapSync Replication Job zmienił się na wstrzymany.
W tym momencie między obiema lokalizacjami nie odbywa się żadna synchronizacja danych.

vmware_site_104.png


Teraz kliknij przycisk Włącz ponownie ochronę planu odzyskiwania, aby zainicjować zmianę ról i wznowić synchronizację.

vmware_site_105.png


Zaznacz pole wyboru i kliknij Dalej.

vmware_site_106.png


Trwa proces ponownego włączania ochrony.

vmware_site_107.png


Proces ponownego włączania ochrony został zakończony.

vmware_site_108.png


Po zakończeniu procesu ponownego włączania ochrony można sprawdzić, że role (źródło i miejsce docelowe) w zadaniu replikacji SnapSync Replication Job systemu pamięci masowej zostały odwrócone, a stan zmienił się na zaktualizowany.

vmware_site_109.png


Planowana migracja została zakończona i można bezpiecznie wyłączyć lokalizację A w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

4.3 Odzyskiwanie po awarii​


Jeśli z jakiegokolwiek powodu lokalizacja chroniona przestała działać i konieczne jest jak najszybsze uruchomienie lokalizacji odzyskiwania w celu wznowienia wszystkich usług, w lokalizacji odzyskiwania zostanie wyświetlony poniższy komunikat ostrzegawczy.

vmware_site_110.png


Przejdź do karty planu odzyskiwania i kliknij przycisk Uruchom plan odzyskiwania.

vmware_site_111.png


Zaznacz pole wyboru i kliknij Dalej, aby uruchomić odzyskiwanie po awarii.

vmware_site_112.png


Trwa odzyskiwanie po awarii. W tym trybie kroki zakończone błędem są pomijane.

vmware_site_113.png


Odzyskiwanie po awarii zostało zakończone.

vmware_site_114.png


Wszystkie maszyny wirtualne są uruchomione i działają w lokalizacji odzyskiwania.

vmware_site_115.png


Uwaga:
Należy pamiętać, że obecnie nie ma ochrony, ponieważ Lokalizacja A jest niedostępna. Należy jak najszybciej rozwiązać problem w Lokalizacji A i przywrócić jej działanie.

Po zakończeniu konserwacji przejdź do klienta vSphere Web Client w Lokalizacji A, aby ponownie nawiązać połączenie SRM. Pojawi się okno podręczne z prośbą o podanie poświadczeń vCenter Lokalizacji B — wprowadź poświadczenia, aby się zalogować.

vmware_site_116.png


Na karcie Monitor planu odzyskiwania zostanie wyświetlony monit o ponowne przeprowadzenie odzyskiwania w celu ponownej synchronizacji brakujących elementów w czasie, gdy Lokalizacja A była niedostępna.

vmware_site_117.png


Kliknij przycisk Uruchom plan odzyskiwania.

vmware_site_118.png


Kliknij Dalej.

vmware_site_119.png


Odzyskiwanie zostało zakończone.

vmware_site_120.png


Kliknij przycisk Ponownie chroń plan odzyskiwania, aby odwrócić kierunek synchronizacji i rozpocząć synchronizację z Lokalizacji B do Lokalizacji A.

vmware_site_121.png


Trwa ponowne włączanie ochrony.

vmware_site_122.png


Ponowne włączanie ochrony zostało zakończone. Stan planu zmienia się na Gotowy.

vmware_site_123.png


Po zakończeniu procesu ponownego włączania ochrony następuje zamiana źródła i miejsca docelowego. Na stronie internetowej zadania snapsync systemu pamięci masowej można sprawdzić, że kierunek synchronizacji zmienił się z Lokalizacja A → Lokalizacja B na Lokalizacja B → Lokalizacja A.
Teraz Lokalizacja B staje się lokalizacją ochrony, a Lokalizacja A lokalizacją odzyskiwania.

vmware_site_124.png


Uwaga:
Jeśli chcesz zachować Lokalizację A jako lokalizację ochrony, a Lokalizację B jako lokalizację odzyskiwania, musisz przeprowadzić planowaną migrację i ponownie włączyć ochronę.