Kategoria
- Host Windows:
Server 2019, 2016, 2012R2 - Urządzenie pamięci masowej:
QES w wersji 1.1.4 ~ 2.1.1 - Model NAS:
ES2486dc, ES1686dc, ES1640dc v2, ES1640dc
Czym jest iSCSI?
iSCSI (Internet Small Computer System Interface) to protokół umożliwiający przesyłanie poleceń SCSI przez sieć. Polecenia SCSI są przesyłane za pośrednictwem protokołu TCP/IP w środowisku SAN (Storage Area Network), co pozwala serwerom łączyć się z urządzeniami pamięci masowej i uzyskiwać do nich dostęp. W protokole iSCSI klienci hosta są określani jako inicjatory (Windows Server), a serwery iSCSI (urządzenia pamięci masowej) jako obiekty docelowe. W niniejszym artykule przedstawiono, jak korzystać z usługi obiektów docelowych iSCSI na urządzeniu NAS z systemem QES w celu rozszerzenia pojemności pamięci masowej w systemie Windows Server.
Tworzenie obiektu docelowego iSCSI i jednostki LUN na urządzeniu NAS z systemem QES
Wykonaj poniższe kroki, aby utworzyć obiekt docelowy iSCSI i jednostkę LUN na urządzeniu NAS.
- Przejdź do „Storage Manager".
- Przejdź do „iSCSI Storage" > „Create" (Utwórz), aby uruchomić Kreator szybkiej konfiguracji.
- Wybierz opcję „iSCSI Target with a mapped LUN" (Obiekt docelowy iSCSI z mapowaną jednostką LUN).
- Potwierdź, że kreator pomoże Ci utworzyć obiekt docelowy iSCSI z mapowaną jednostką LUN. Następnie kliknij „Next" (Dalej).
- Wprowadź nazwę i alias obiektu docelowego. Pola „Data Digest" (Skrót danych) i „Header Digest" (Skrót nagłówka) są opcjonalne (w sekcji „CRC/Checksum") i stanowią parametry, według których inicjator iSCSI jest weryfikowany przy użyciu cyklicznej kontroli nadmiarowości. Kliknij „Next" (Dalej).
- Wprowadź ustawienia uwierzytelniania CHAP i kliknij „Next" (Dalej). Zaznaczenie opcji „Use CHAP authentication" (Użyj uwierzytelniania CHAP) spowoduje, że tylko inicjator będzie uwierzytelniany przez obiekt docelowy iSCSI, a użytkownicy inicjatorów będą musieli wprowadzić podaną tutaj nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do obiektu docelowego. Zaznaczenie opcji „Mutual CHAP" (Wzajemny CHAP) umożliwia dwukierunkowe uwierzytelnianie między obiektem docelowym iSCSI a inicjatorem. Obiekt docelowy uwierzytelnia inicjator przy użyciu pierwszego zestawu nazwy użytkownika i hasła. Inicjator uwierzytelnia obiekt docelowy przy użyciu ustawień „Mutual CHAP". Należy przestrzegać następujących ograniczeń dotyczących nazwy użytkownika i hasła:
- Ograniczenia dotyczące nazwy użytkownika: jedynymi dozwolonymi znakami są 0-9, a-z, A-Z, a maksymalna długość wynosi 256 znaków.
- Ograniczenia dotyczące hasła: jedynymi dozwolonymi znakami są 0-9, a-z, A-Z, a hasło musi zawierać od 12 do 16 znaków.
- Wybierz interfejs używany przez obiekt docelowy do transferu danych. Następnie kliknij „Next" (Dalej).
- Określ prawa dostępu dla istniejących hostów do obiektu docelowego lub dodaj nowy host (więcej informacji na temat dodawania nowego hosta poniżej). Należy pamiętać, że co najmniej jeden host na liście musi mieć prawo dostępu „All Access" (Pełny dostęp) (możesz kliknąć pole w kolumnie „Access" (Dostęp), aby edytować prawo dostępu dla danego hosta). Kliknij „Next" (Dalej).
- Aby dodać nowy host:
- Kliknij „Create Host" (Utwórz host).
- Wprowadź nazwę hosta w polu Host Alias Name (Alias hosta). Kliknij „+" w sekcji „IPv4 Address/Subnet" (Adres IPv4/podsieć) lub „IPv6 Address/Subnet" (Adres IPv6/podsieć), aby dodać nowy host, wprowadzając jego adres IP lub identyfikator sieci z maską podsieci w notacji CIDR.
- Wybierz system operacyjny hostów, a następnie kliknij „Apply" (Zastosuj).
- Potwierdź ustawienia i upewnij się, że prawa dostępu dodanych hostów są ustawione na „All Access" (Pełny dostęp). Następnie kliknij „Next" (Dalej).
- Kliknij „Create Host" (Utwórz host).
- Aby dodać nowy host:
- Utwórz jednostkę LUN iSCSI, wypełniając następujące pola:
- Podaj nazwę jednostki LUN.
- Wybierz metodę alokacji jednostki LUN.
- Thin Provisioning (Alokacja elastyczna): przydziela przestrzeń dyskową w elastyczny sposób. Przestrzeń dyskową można przydzielić obiektowi docelowemu w dowolnym momencie, niezależnie od aktualnie dostępnej pojemności pamięci masowej urządzenia NAS. Nadmierna alokacja jest dozwolona, ponieważ pojemność pamięci masowej urządzenia NAS można zwiększyć za pomocą rozbudowy pojemności RAID online.
- Instant Allocation (Natychmiastowa alokacja): przydziela przestrzeń dyskową do jednostki LUN natychmiast. Ta opcja gwarantuje przestrzeń dyskową przypisaną do jednostki LUN, ale może wymagać więcej czasu na jej utworzenie.
- Wybierz lokalizację jednostki LUN (pool na urządzeniu NAS), pojemność oraz próg alertu.
- Wybierz profil wydajności (ogólny, Hyper-V, VMware, baza danych lub niestandardowy) z listy rozwijanej. Każda opcja ustawi inny rozmiar bloku dla tworzonej jednostki LUN w celu optymalizacji wydajności. Jeśli nie masz pewności, którą opcję wybrać, wybierz „generic" (ogólny).
- Pamięć podręczna SSD: włącz pamięć podręczną SSD dla tego folderu współdzielonego. Pamięć podręczna SSD może być używana do przyspieszenia wydajności urządzenia NAS. Należy pamiętać, że aby włączyć tę funkcję, musi być zainstalowany co najmniej jeden dysk SSD.
- Deduplikacja: deduplikacja ZFS to inna metoda redukcji danych dostępna na urządzeniu NAS z systemem QES. Ta opcja umożliwia systemowi zmniejszenie ilości potrzebnej przestrzeni dyskowej poprzez eliminację zduplikowanych kopii danych. Należy jednak stosować ją ostrożnie, ponieważ może być bardzo zasobochłonna obliczeniowo przy niektórych obciążeniach (np. obciążenia strumieniowe). Jeśli ta opcja jest włączona, zaleca się używanie tego folderu współdzielonego wyłącznie do obciążeń, dla których działa ona dobrze, a inne obciążenia należy umieszczać w innych folderach współdzielonych korzystających z kompresji.
- Kompresja: urządzenie NAS z systemem QES wykorzystuje wbudowaną redukcję danych ZFS, oferując opcje kompresji i deduplikacji. Po włączeniu tej opcji urządzenie NAS będzie zużywać więcej zasobów procesora, ale rozmiar folderu współdzielonego może zostać zmniejszony.
- Szyfrowanie: wprowadź hasło szyfrowania, aby zaszyfrować jednostkę LUN. Hasło musi mieć od 8 do 16 znaków. Obsługiwane są symbole (! @ # $ % ^ & * ( )_+ = ?). Jednostka LUN iSCSI może być szyfrowana przy użyciu 256-bitowego szyfrowania AES w celu zapewnienia ochrony przed naruszeniem danych. Zaszyfrowane jednostki LUN mogą być mapowane do obiektu docelowego iSCSI w celu normalnego odczytu/zapisu tylko po podaniu autoryzowanego hasła. Wybierz opcję „Save the encryption key" (Zapisz klucz szyfrowania), aby automatycznie odblokować i zamapować zaszyfrowaną jednostkę LUN po ponownym uruchomieniu urządzenia NAS.
- Potwierdź ustawienia i kliknij „Next" (Dalej).
- Kliknij „Finish" (Zakończ), a obiekt docelowy i mapowana jednostka LUN pojawią się na liście.
Łączenie z obiektami docelowymi iSCSI przy użyciu inicjatora iSCSI firmy Microsoft
Microsoft iSCSI Software Initiator v2.08 to oficjalna aplikacja dla hostów z systemem Windows, która umożliwia nawiązywanie połączeń z zewnętrzną macierzą pamięci iSCSI za pośrednictwem kart sieciowych Ethernet. Jeśli korzystasz z systemu Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Server 2008 lub Windows Vista, inicjator Microsoft iSCSI Software Initiator jest dołączony domyślnie. Aby uzyskać więcej informacji (w tym łącza do pobrania inicjatora Microsoft iSCSI Software Initiator v2.08), odwiedź stronę:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=18986
Uwaga: Aby skonfigurować obiekty docelowe iSCSI w systemie Windows Server z obsługą wielu ścieżek (MPIO), zapoznaj się z sekcją „Configure iSCSI connections with MPIO in Windows Server" (Konfigurowanie połączeń iSCSI z funkcją MPIO w systemie Windows Server).
Wykonaj poniższą procedurę (przedstawioną na przykładzie systemu Windows Server 2012 R2), aby nawiązać połączenie z komputera klienckiego korzystającego z inicjatora Microsoft iSCSI Initiator z urządzeniem docelowym iSCSI.
- Kliknij „Start", wpisz „iSCSI" w polu Szukaj, a następnie w obszarze Programy kliknij „Inicjator iSCSI".
- Jeśli uruchamiasz Inicjator iSCSI firmy Microsoft po raz pierwszy, zostanie wyświetlony monit informujący, że usługa Microsoft iSCSI nie jest uruchomiona. Aby Inicjator iSCSI firmy Microsoft działał poprawnie, musisz uruchomić tę usługę. Kliknij „Tak", aby uruchomić usługę. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości Inicjatora iSCSI firmy Microsoft z wyświetloną kartą Obiekty docelowe.
- Kliknij kartę „Odnajdowanie". Aby dodać portal docelowy, kliknij „Odnajdź portal", a następnie w oknie dialogowym „Odnajdź portal docelowy" wpisz adres IP lub nazwę portalu docelowego, z którym chcesz się połączyć. Pozostaw domyślny port TCP 3260.
Uwaga: Aby wprowadzić dodatkowe ustawienia, takie jak wychodzący adres IP (w przypadku używania wielu kart sieciowych) i ustawienia zabezpieczeń (np. CHAP), kliknij Zaawansowane. - Dostępne obiekty docelowe iSCSI i ich stan zostaną wyświetlone na karcie „Obiekty docelowe". Wybierz obiekt docelowy, z którym chcesz się połączyć, i kliknij „Połącz".
- Stan obiektu docelowego powinien teraz wyświetlać „Połączono".
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji Inicjatora iSCSI firmy Microsoft, odwiedź stronę Microsoft iSCSI Initiator Step-by-Step Guide w witrynie Microsoft TechNet.
Konfigurowanie połączeń iSCSI z MPIO w systemie Windows Server
Urządzenia NAS z systemem QES obsługują połączenia z wielu hostów z konfiguracjami wieloportowymi w środowisku sieci SAN (iSCSI storage area network) i wykorzystują standardową infrastrukturę Ethernet. Umożliwia to połączenie komputera hosta z zainstalowanym serwerowym systemem operacyjnym Windows z zintegrowaną obsługą wielościeżkowego wejścia/wyjścia (MPIO).
Rozwiązania wielościeżkowe wykorzystują nadmiarową infrastrukturę sieciową do tworzenia ścieżek połączeń między serwerem, siecią i urządzeniem pamięci masowej. Alternatywne ścieżki nadmiarowej infrastruktury sieciowej zapewniają ciągły dostęp w przypadku awarii jednego lub więcej urządzeń sieciowych.
Każdy kontroler pamięci masowej powinien być podłączony za pomocą takiej nadmiarowej infrastruktury sieciowej, aby zapewnić nieprzerwany dostęp do pamięci masowej.
Podczas konfigurowania połączeń iSCSI należy przestrzegać następujących wytycznych:
- Nie należy konfigurować żadnych dwóch interfejsów Ethernet w tej samej podsieci. Każdy interfejs Ethernet musi znajdować się w osobnej podsieci.
- System QES umożliwia wyłącznie konfigurację stałego adresu IP dla portów Ethernet przeznaczonych do usług danych.
- Izoluj ruch sieciowy iSCSI od pozostałego ruchu sieciowego, używając sieci VLAN lub oddzielnego sprzętu sieciowego.
Poniższy diagram przedstawia przykład implementacji tej konfiguracji.
Ponieważ urządzenie NAS z systemem QES jest urządzeniem z dwoma kontrolerami oferującym ochronę przed awarią, zdecydowanie zalecamy używanie funkcji Multipath I/O (MPIO) w połączeniach iSCSI. Poniższe sekcje pokazują, jak używać obiektów docelowych iSCSI w systemie Windows Server z funkcją MPIO. W prezentacji zastosowano następującą konfigurację:- Windows Server 2012 R2 z dwoma kartami sieciowymi 10GbE:
- Adres IP karty sieciowej 1: 8.8.1.90
Adres IP karty sieciowej 2: 8.8.2.90
- Kontroler A urządzenia NAS z systemem QES:
Port danych 1: 8.8.1.107
Port danych 2: 8.8.2.107
- Kontroler B urządzenia NAS z systemem QES:
Port danych 1: 8.8.1.108
Port danych 2: 8.8.2.108
Instalowanie usługi MPIO w systemie Windows Server
Aby zainstalować funkcję Multipath I/O:
- Otwórz Menedżera serwera.
Aby otworzyć Menedżera serwera, kliknij „Menu Start" > „Wszystkie aplikacje" > „Menedżer serwera". - W menu po lewej stronie w obszarze „Pulpit nawigacyjny" kliknij „Dodaj role i funkcje" w sekcji „Skonfiguruj ten serwer lokalny".
- W kroku „Przed rozpoczęciem" przeczytaj opis i kliknij „Dalej".
- W kroku „Wybierz typ instalacji" wybierz „Instalacja oparta na rolach lub funkcjach" i kliknij „Dalej".
- Wybierz „Wybierz serwer z poolu serwerów", a następnie wybierz system Windows Server 2012 R2 (możesz zidentyfikować serwer za pomocą jego adresu IP) z poolu serwerów i kliknij „Dalej".
- W kroku „Wybierz role serwera" kliknij „Dalej".
- Na liście „Funkcje" znajdź i zaznacz „Multipath I/O", a następnie kliknij „Dalej".
- W oknie „Potwierdź wybrane opcje instalacji" kliknij „Zainstaluj". Po zakończeniu kliknij „Zamknij".
Konfigurowanie usługi MPIO w systemie Windows Server
Wykonaj poniższą procedurę, aby dodać obsługę MPIO dla urządzeń iSCSI. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Microsoft MPIO, zobacz Microsoft Multipath I/O (MPIO) w witrynie Microsoft TechNet.
- Na „Pulpicie nawigacyjnym" kliknij „Narzędzia" > „MPIO", aby otworzyć okno „Właściwości MPIO".
- Przejdź do karty „Odnajdź ścieżki wielokrotne", zaznacz „Dodaj obsługę urządzeń iSCSI" i kliknij „Dodaj".
- Kliknij „Tak", aby ponownie uruchomić serwer.
- Po ponownym uruchomieniu komputera zaloguj się jako administrator domeny, a następnie uruchom ponownie MPIO. Na liście urządzeń powinna być widoczna pozycja „MSFT2005iSCSIBusType_0x9".
Włączanie i konfigurowanie inicjatora iSCSI
Wykonaj poniższą procedurę, aby nawiązać połączenie z komputera klienckiego korzystającego z Inicjatora iSCSI firmy Microsoft z urządzeniem docelowym iSCSI.
- Kliknij „Start", wpisz „iSCSI" w polu Szukaj, a następnie w obszarze Programy kliknij „Inicjator iSCSI".
- Jeśli uruchamiasz Inicjator iSCSI firmy Microsoft po raz pierwszy, zostanie wyświetlony monit informujący, że usługa Microsoft iSCSI nie jest uruchomiona. Aby Inicjator iSCSI firmy Microsoft działał poprawnie, musisz uruchomić tę usługę. Kliknij „Tak", aby uruchomić usługę. Zostanie otwarte okno Właściwości Inicjatora iSCSI firmy Microsoft.
- Kliknij kartę „Odnajdowanie". Aby dodać portal docelowy, kliknij „Odnajdź portal", a następnie w oknie dialogowym „Odnajdź portal docelowy" wpisz adres IP lub nazwę portalu docelowego, z którym chcesz się połączyć. Dodamy adresy IP portów danych podwójnego kontrolera (w odróżnieniu od portów administracyjnych) należących do tej samej podsieci. Pozostaw domyślny port TCP 3260.
- Dostępne obiekty docelowe iSCSI i ich stan zostaną wyświetlone na karcie „Obiekty docelowe". Wybierz obiekt docelowy, z którym chcesz się połączyć, i kliknij „Połącz".
- Zaznacz „Włącz wielościeżkowość" i kliknij „Zaawansowane".
- W oknie „Ustawienia zaawansowane" wybierz opcję „Microsoft iSCSI Initiator" dla pola „Karta lokalna". Następnie wybierz adres IP z listy rozwijanej „IP inicjatora" oraz z listy rozwijanej „IP portalu docelowego". Upewnij się, że adres IP inicjatora i adres IP portalu docelowego należą do tej samej podsieci.
- Kliknij „OK", aby zamknąć okno.
- Zostanie wyświetlona informacja, że jeden z celów iSCSI został pomyślnie podłączony. Zaznacz ten cel, a następnie kliknij „Właściwości".
- Na karcie „Sesje" wybierz „Dodaj sesję".
- Zaznacz opcję „Włącz wielościeżkowość", a następnie kliknij „Zaawansowane…".
- Dodaj adres IP drugiego portu danych należącego do innej podsieci. Upewnij się, że adres IP inicjatora i adres IP portalu docelowego należą do tej samej podsieci. Kliknij „OK", aby zamknąć okno.
- Powinna pojawić się kolejna sesja. Kliknij „OK", aby zamknąć okno.
- Powtórz kroki od 3 do 12, aby skonfigurować drugi cel iSCSI z MPIO.
- Po skonfigurowaniu obu celów z MPIO dodaj wolumin iSCSI i/lub urządzenie, które ma być trwale powiązane z usługą iSCSI. Gwarantuje to, że usługa inicjatora iSCSI nie zakończy inicjalizacji, dopóki wszystkie trwale powiązane woluminy i urządzenia nie będą dostępne dla komputera. Wybierz kartę „Woluminy i urządzenia" w oknie właściwości inicjatora iSCSI, a następnie kliknij „Automatyczna konfiguracja", aby automatycznie skonfigurować wszystkie dostępne urządzenia. Na liście woluminów powinien pojawić się nowy wolumin o nazwie „mpio#disk…………". Kliknij „OK", aby zamknąć okno.
Montowanie wirtualnego dysku iSCSI
Po nawiązaniu połączenia z celem system Windows wykryje jego obecność i potraktuje go jak nowo podłączony dysk twardy. Nowy dysk iSCSI musi zostać zainicjowany i sformatowany przed pierwszym użyciem.
- W sekcji „Dashboard" w menu po lewej stronie przejdź do „Narzędzia" (w prawym górnym rogu) > „Zarządzanie komputerem".
- W lewym okienku w folderze Magazyn wybierz „Zarządzanie dyskami". W dolnym panelu powinien pojawić się nowy dysk ze statusem „Offline". Kliknij „Offline" i wybierz „Online", aby przełączyć dysk w tryb online.
- Status dysku zmieni się na Nie zainicjowany. Przed użyciem dysku należy go najpierw zainicjować. Kliknij „Nie zainicjowany" i wybierz „Zainicjuj dysk", aby zainicjować dysk.
- Dysk został zainicjowany. Można teraz utworzyć na nim wolumin. Kliknij dysk i wybierz „Nowy wolumin prosty".
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w kreatorze „Nowy wolumin prosty", aby utworzyć nowy wolumin i przypisać mu literę dysku. Po sformatowaniu woluminu nowy dysk zostanie podłączony do komputera. Od tej chwili można używać tego celu iSCSI jako zwykłej partycji dyskowej.
Uwaga: Więcej informacji na temat zarządzania dyskami znajdziesz w artykule Zarządzanie dyskami w witrynie Microsoft TechNet.
Wysoka dostępność i optymalizacja wydajności
Optymalizacja zasad MPIO i wydajności
Krok 1. Otwórz Zarządzanie dyskami, kliknij prawym przyciskiem myszy zamontowany dysk iSCSI i wybierz Właściwości.
Krok 2. Kliknij kartę „MPIO" i wybierz opcję „Round Robin z podzbiorem" w polu „Wybierz zasady MPIO". Opcja Round Robin z podzbiorem umożliwia przesyłanie danych wyłącznie ścieżką bliską kontrolerowi, co poprawia efektywność transmisji. W celu testowania wydajności zaleca się wybranie opcji Najmniejsza głębokość kolejki.
Krok 3. Kliknij przycisk „Szczegóły", aby potwierdzić, że opcja „Weryfikacja ścieżki włączona" jest zaznaczona w sekcji Szczegóły DSM.
WSKAZÓWKI: Opis zasad MPIO
Odwiedź witrynę Microsoft TechNet: MPIO Policies
Optymalizacja timera tolerancji błędów wysokiej dostępności MPIO
Modyfikacja rejestru za pomocą Edytora rejestru pozwala zoptymalizować wysoką dostępność urządzenia NAS. Firma QNAP nie może jednak zagwarantować, że nie wpłynie to na wydajność innych magazynów danych i funkcji. Więcej informacji na temat rejestru systemu Windows można znaleźć w artykule Informacje o rejestrze systemu Windows dla zaawansowanych użytkowników.
Krok 1. Naciśnij klawisz Windows + R na klawiaturze i wpisz regedit.
Krok 2. W ścieżce „HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk" znajdź pozycję „TimeOutValue", kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Modyfikuj.
Krok 3. Kliknij opcję Dziesiętny po prawej stronie, a następnie wprowadź wartość po lewej stronie.
Krok 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na następnej stronie, aby zmodyfikować wartości pozostałych kluczy rejestru.
WSKAZÓWKI: Proponowane modyfikacje kluczy rejestru
Wpisy rejestru dla sterowników miniportu SCSI
Ścieżka: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Disk
Nazwa wartości: TimeOutValue
Opis: Limit czasu (w sekundach) po przejściu dysku w tryb offline.
Wartość domyślna: 60
Zalecana wartość: 60 lub dostosować według potrzeb
Zakres: 1–255
Timery sterownika inicjatora Microsoft iSCSI
Ścieżka: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\Parameters
Nazwa wartości: DelayBetweenReconnect
Opis: W przypadku przerwania połączenia sterownik iSCSI podejmuje próbę ponownego połączenia i zalogowania. Zmodyfikuj tę wartość, aby dostosować interwał ponownego połączenia (w sekundach).
Wartość domyślna: 5
Zalecana wartość: 10
Nazwa wartości: LinkDownTime
Opis: Maksymalny czas oczekiwania (w sekundach) po wysłaniu żądania we/wy, służący wyłącznie do stwierdzenia, że połączenie zostało przerwane i należy je ponownie nawiązać.
Wartość domyślna: 15
Zalecana wartość: 300
Nazwa wartości: MaxRequestHoldTime
Opis: Maksymalny czas oczekiwania (w sekundach) po wysłaniu żądania we/wy i wykryciu utraty celu, przed ponownym połączeniem.
Wartość domyślna: 60
Zalecana wartość: 300
(Ciąg dalszy na następnej stronie)
WSKAZÓWKI: Proponowane modyfikacje kluczy rejestru (ciąg dalszy z poprzedniej strony)
Nazwa wartości: SrbTimeoutDelta
Opis: Systemowy sterownik dysku (np. disk.sys) nie uwzględnia opóźnień sieciowych podczas wyznaczania limitu czasu transmisji. Ta wartość zapewnia sterownikowi dysku czas odniesienia (w sekundach) dla limitów czasu sieci.
Wartość domyślna: 15
Zalecana wartość: 300
Czasomierze Microsoft Multipath I/O (MPIO)
Ścieżka: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters
Nazwa wartości: PathVerificationPeriod
Opis: Określa okres czasu (w sekundach), w którym MPIO przeprowadza weryfikację ścieżki.
Wartość domyślna: 30
Wartość zalecana: 30 lub dostosuj według potrzeb
Nazwa wartości: PDORemovePeriod
Opis: Czas (w sekundach), przez który LUN MPIO pozostaje w pamięci systemowej, nawet jeśli wszystkie ścieżki urządzenia zawiodą. Po przekroczeniu tego czasu operacja we/wy zakończy się niepowodzeniem, a system nie będzie już podejmował prób odzyskania ścieżki połączenia i poinformuje aplikację o błędzie we/wy.
Wartość domyślna: 20
Wartość zalecana: 600
Nazwa wartości: RetryCount
Opis: Liczba ponownych prób, które moduł DSM (moduły specyficzne dla urządzenia) musi wykonać po stwierdzeniu, że żądanie we/wy zakończyło się niepowodzeniem.
Wartość domyślna: 3
Wartość zalecana: 3 lub dostosuj według potrzeb
Nazwa wartości: RetryInterval
Opis: Określa interwał czasu (w sekundach), po którym należy ponowić próbę, gdy moduł DSM (moduły specyficzne dla urządzenia) stwierdzi, że żądanie we/wy zakończyło się niepowodzeniem.
Wartość domyślna: 1
Wartość zalecana: 1 lub dostosuj według potrzeb
Optymalizacja wydajności sieci
WSKAZÓWKI: Różne marki i modele kart sieciowych mogą wymagać różnej optymalizacji, a efekty mogą się różnić. Poniżej jako przykład posłuży karta sieciowa Intel X540.
Krok 1: Otwórz Menedżera urządzeń, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę podłączoną do portu danych i wybierz „Właściwości".
Krok 2: Kliknij kartę „Zaawansowane", w sekcji „Ustawienia" znajdź pozycję „Jumbo Packet" i zmień wartość na 9000 lub 9014 bajtów.
Krok 3: Kliknij „Interrupt Moderation" i zmień wartość na Wyłączone. (Ten krok jest opcjonalny; jeśli używasz karty Intel X550, zaleca się pozostawienie wartości domyślnej.)
Krok 4: Kliknij „Performance Options", a następnie naciśnij przycisk „Właściwości" po prawej stronie i wyłącz „Interrupt Moderation Rate". (Ten krok jest opcjonalny; jeśli używasz karty Intel X550, zaleca się pozostawienie ustawień domyślnych.)
Krok 5: Otwórz program Windows PowerShell i wprowadź polecenie „netsh int tcp set supplemental datacenter", aż na ekranie pojawi się komunikat OK.
Źródła
Microsoft iSCSI Initiator Step-by-Step Guide. Pobrane z Microsoft TechNet
Microsoft iSCSI Initiator Step-by-Step Guide
Microsoft Multipath I/O (MPIO). Pobrane z Microsoft TechNet
Microsoft Multipath I/O (MPIO)
Disk Management. Pobrane z Microsoft TechNet
Disk Management
Dodatkowe samouczki
Więcej samouczków dotyczących aplikacji związanych z systemem Windows Server można znaleźć pod następującymi linkami: