Ten rozdział opisuje podstawowe procedury zapewniające optymalną wydajność i niezawodność systemu. Obejmuje kluczowe zagadnienia, takie jak zarządzanie dziennikami, monitorowanie diagnostyki cyfrowej (DDM), diagnostyka portów, dublowanie portów oraz aktualizacje oprogramowania układowego. Stosowanie tych praktyk konserwacyjnych jest niezbędne do optymalizacji funkcji systemu i zapobiegania potencjalnym zakłóceniom w jego działaniu.
W tym wątku:
- Zarządzanie oprogramowaniem układowym
- Wykonywanie i przeglądanie diagnostyki portów
- Konfigurowanie zachowania diod LED przełącznika
- Konfigurowanie dublowania portów
- Konfigurowanie ustawień monitorowania diagnostyki cyfrowej (DDM)
- Zarządzanie dziennikami przełącznika
Zarządzanie oprogramowaniem układowym
QNAP zaleca aktualizowanie oprogramowania układowego urządzenia. Zapewnia to możliwość korzystania z nowych funkcji oprogramowania, aktualizacji zabezpieczeń, ulepszeń i poprawek błędów.Oprogramowanie układowe przełącznika można zaktualizować jedną z następujących metod:
| Metoda aktualizacji | Opis |
|---|---|
| Za pomocą funkcji Live Update | Aktualizacje oprogramowania układowego są automatycznie wykrywane i instalowane na urządzeniu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Sprawdzanie aktualizacji na żywo. |
| Za pomocą funkcji Aktualizacja ręczna | Możesz sprawdzać aktualizacje oprogramowania układowego w witrynie QNAP, pobierać aktualizacje na komputer i ręcznie instalować aktualizacje na urządzeniu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Ręczna aktualizacja oprogramowania układowego. |
Wymagania dotyczące aktualizacji oprogramowania układowego
Urządzenie musi spełniać następujące wymagania, aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania układowego:| Wymaganie | Opis |
|---|---|
| Sprzęt |
uwaga
|
| Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemu | QNAP zaleca utworzenie kopii zapasowej ustawień systemu na komputerze przed aktualizacją oprogramowania układowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemu. |
| Uprawnienia administratora | Aby zaktualizować oprogramowanie układowe, musisz być administratorem przełącznika lub mieć uprawnienia administratora. |
| Zatrzymanie operacji przełącznika | Aktualizacja oprogramowania układowego może zakłócić bieżące usługi i operacje przełącznika. QNAP zaleca zatrzymanie wszystkich operacji przełącznika przed aktualizacją oprogramowania układowego. Aby aktualizacja oprogramowania układowego została zastosowana, przełącznik musi zostać uruchomiony ponownie. |
| Nazwa modelu urządzenia | Upewnij się, że masz prawidłową nazwę modelu przełącznika. Nazwę modelu przełącznika możesz znaleźć jedną z następujących metod:
|
| Wersja oprogramowania układowego | Jeśli ręcznie aktualizujesz oprogramowanie układowe za pomocą funkcji Aktualizacja oprogramowania układowego lub programu Qfinder Pro, upewnij się, że wybrana wersja oprogramowania układowego jest prawidłowa dla danego modelu urządzenia. |
Sprawdzanie aktualizacji na żywo
ostrzeżenie
- Aby zapobiec utracie danych, QNAP zaleca utworzenie kopii zapasowej wszystkich danych na urządzeniu przed aktualizacją oprogramowania układowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemu.
- Nie wyłączaj urządzenia podczas procesu aktualizacji oprogramowania układowego.
- Urządzenia QNAP skonfigurowane wyłącznie w sieciach IPv6 mogą nie otrzymywać automatycznych aktualizacji na żywo z powodu obecnych ograniczeń serwera.
ważne
- Przed aktualizacją oprogramowania układowego zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące aktualizacji oprogramowania układowego.
- Aktualizacja może wymagać kilku minut lub dłużej, w zależności od konfiguracji sprzętowej i połączenia sieciowego.
- Zaloguj się do systemu przełącznika.
- Przejdź do opcji Konserwacja > Aktualizacja oprogramowania układowego > Live Update.
- Kliknij opcję Sprawdź aktualizacje.
Przełącznik sprawdza dostępność aktualizacji oprogramowania układowego. Możesz zdecydować się na aktualizację oprogramowania układowego, jeśli dostępna jest aktualizacja. - Kliknij opcję Aktualizuj system.
Pojawi się komunikat z potwierdzeniem. - Kliknij opcję Aktualizuj.
Przełącznik aktualizuje oprogramowanie układowe.
Ręczna aktualizacja oprogramowania układowego
ostrzeżenie
- Aby zapobiec utracie danych, QNAP zaleca utworzenie kopii zapasowej wszystkich danych na urządzeniu przed aktualizacją oprogramowania układowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemu.
- Nie wyłączaj urządzenia podczas procesu aktualizacji oprogramowania układowego.
ważne
- Przed aktualizacją oprogramowania układowego zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące aktualizacji oprogramowania układowego.
- Aktualizacja może wymagać kilku minut lub dłużej, w zależności od konfiguracji sprzętowej i połączenia sieciowego.
- Pobierz oprogramowanie układowe urządzenia.
- Przejdź na stronę Centrum pobierania.
- Wybierz typ produktu.
- Wybierz model urządzenia.
- Przeczytaj informacje o wydaniu i potwierdź następujące informacje:
- Model urządzenia jest zgodny z wersją oprogramowania układowego.
- Aktualizacja oprogramowania układowego jest niezbędna.
- Sprawdź dodatkowe instrukcje konfiguracji aktualizacji oprogramowania układowego.
- Upewnij się, że model produktu i oprogramowanie układowe są prawidłowe.
- Wybierz serwer pobierania na podstawie swojej lokalizacji.
- Pobierz pakiet oprogramowania układowego.
- Kliknij opcję Przeglądaj.
- Wybierz folder.
- Zapisz pobrany pakiet oprogramowania układowego.
- Wyodrębnij plik obrazu oprogramowania układowego.
- Zaloguj się do systemu przełącznika.
- Przejdź do opcji Konserwacja > Aktualizacja oprogramowania układowego > Aktualizacja oprogramowania układowego.
- Kliknij opcję Przeglądaj, a następnie wybierz wyodrębniony plik obrazu oprogramowania układowego.
- Kliknij opcję Aktualizuj system.
Pojawi się okno z komunikatem potwierdzenia. - Kliknij opcję Aktualizuj.
Przełącznik zaktualizuje oprogramowanie układowe i automatycznie uruchomi się ponownie.
Wykonywanie i wyświetlanie diagnostyki portów
Możesz użyć wbudowanej diagnostyki portów przełącznika sieciowego, aby przeprowadzić kompleksowe testy funkcjonalności portów RJ45, co pomaga w wyizolowaniu problemów z łącznością i zapewnia prawidłowe działanie sieci.
uwaga
Test portów to funkcja zależna od modelu, dostępna wyłącznie w przełącznikach z portami RJ45.
Test portów to funkcja zależna od modelu, dostępna wyłącznie w przełącznikach z portami RJ45.
- Zaloguj się do systemu przełącznika.
- Przejdź do Konserwacja > Diagnostyka portów > Testy portów.
- Wybierz numer portu.
- Kliknij Testuj.
Przełącznik wyświetli wyniki testu portu.
uwaga
Jeśli stan pary to
Jeśli stan pary to
Otwarta, oznacza to przerwę w kablu. Długość kabla oraz odległość uszkodzenia kabla można wykorzystać do zidentyfikowania miejsca przerwy.Konfigurowanie zachowania diod LED przełącznika
Dostępne są dwie opcje konfiguracji diod LED przełącznika:- Aktywacja diody lokalizatora: Włącz diodę lokalizatora, aby ułatwić identyfikację przełącznika w szafie rack lub w zatłoczonym środowisku. Po aktywacji dioda lokalizatora będzie migać przez czas określony przez użytkownika.
- Wybór trybu diod LED: Wybierz żądany tryb diod LED, aby kontrolować zachowanie diody lokalizatora oraz diod na panelu przednim. Tryby te określają, czy diody LED są włączone, czy wyłączone, co umożliwia dostosowanie poziomu sygnalizacji wizualnej aktywności przełącznika i potencjalnych problemów.
uwaga
Konfiguracja zachowania diod LED jest funkcją zależną od modelu i może być niedostępna w niektórych modelach przełączników. W systemie QSS 4.1 jest dostępna we wszystkich obsługiwanych modelach z systemem QSS 4.0 lub nowszym. W systemie QSS Pro 4.1 konfiguracja zachowania diod LED pozostaje zależna od modelu.
Konfiguracja zachowania diod LED jest funkcją zależną od modelu i może być niedostępna w niektórych modelach przełączników. W systemie QSS 4.1 jest dostępna we wszystkich obsługiwanych modelach z systemem QSS 4.0 lub nowszym. W systemie QSS Pro 4.1 konfiguracja zachowania diod LED pozostaje zależna od modelu.
- Zaloguj się do systemu przełącznika.
- Przejdź do opcji Konserwacja > Diagnostyka portów > Sterowanie diodami LED.
uwaga
W przełącznikach bez portów RJ45 przejdź do opcji Konserwacja > Sterowanie diodami LED.
- Określ czas aktywności diody lokalizatora.
- Kliknij przycisk Uruchom.
Przełącznik aktywuje diodę lokalizatora. - Opcjonalnie: Wybierz tryb diod LED.
Tryb diod LED Opis Normalny Wszystkie diody LED zachowują się zgodnie z odpowiadającym im stanem systemu. Jest to tryb domyślny. Dioda lokalizatora zawsze włączona Dioda lokalizatora świeci ciągłym zielonym światłem. Pozostałe diody LED przełącznika zachowują się zgodnie z odpowiadającym im stanem systemu. Tryb ten umożliwia łatwą identyfikację przełącznika w szafie rack lub w innym środowisku. Dioda lokalizatora zawsze wyłączona Dioda lokalizatora jest wyłączona. Pozostałe diody LED przełącznika zachowują się zgodnie z odpowiadającym im stanem systemu. Tryb ten umożliwia ograniczenie rozpraszających elementów wizualnych. Wyłącz wszystkie diody LED Wszystkie diody LED są wyłączone. Tryb ten umożliwia oszczędzanie energii lub ograniczenie rozpraszających elementów wizualnych. - Kliknij przycisk Zapisz.
Przełącznik zapisuje wybrany tryb diod LED.
Konfigurowanie dublowania portów
Dublowanie portów to technika monitorowania sieci, która kopiuje pakiety danych z jednego lub większej liczby portów źródłowych i przesyła je do dedykowanego portu docelowego w celu analizy i rozwiązywania problemów.- Zaloguj się do systemu przełącznika.
- Przejdź do opcji Konserwacja > Dublowanie portów.
- Obok opcji Dublowanie portów kliknij
Przełącznik włącza dublowanie portów. - Wybierz port docelowy.
- Dla każdego portu źródłowego wybierz kierunek dublowania ruchu.
Kierunek dublowania Opis Oba Dubluje wszystkie pakiety do portu docelowego Wychodzący Dubluje tylko pakiety wychodzące do portu docelowego Przychodzący Dubluje tylko pakiety przychodzące do portu docelowego Wyłączone Dublowanie jest wyłączone na tym porcie - Kliknij przycisk Zapisz.
Przełącznik zapisuje ustawienia dublowania portów.
Konfigurowanie ustawień cyfrowego monitorowania diagnostycznego (DDM)
Cyfrowe monitorowanie diagnostyczne (DDM) zapewnia monitorowanie i diagnostykę parametrów transceivera optycznego zarządzanego przełącznika w czasie rzeczywistym. Funkcja DDM pomaga utrzymać dobrą kondycję sieci dzięki ustawianiu alertów progowych, gdy wartości parametrów przekraczają oczekiwane zakresy lub spadają poniżej nich.- Zaloguj się do systemu przełącznika.
- Przejdź do Konserwacja > DDM.
- Wybierz jedno z następujących ustawień parametrów:
- Ustawienia temperatury
- Ustawienia napięcia
- Ustawienia prądu polaryzacji
- Ustawienia mocy TX
- Ustawienia mocy RX
- Zidentyfikuj odpowiedni port.
- W kolumnie Akcja kliknij
Zostanie wyświetlone okno konfiguracji progów. - Określ wartości progowe dla następujących elementów.
Kryterium Opis Wysoki alarm Górny próg krytyczny, po przekroczeniu którego wartość parametru wskazuje na poważny problem wymagający natychmiastowej uwagi. Wysokie ostrzeżenie Wysoki, lecz niekrytyczny próg sygnalizujący, że wartość parametru zbliża się do potencjalnie problematycznych poziomów. Niskie ostrzeżenie Niski, lecz niekrytyczny próg wskazujący, że wartość parametru zbliża się do potencjalnie problematycznych poziomów. Niski alarm Dolny próg krytyczny, poniżej którego wartość parametru wskazuje na poważny problem wymagający natychmiastowej uwagi. - Kliknij Zapisz.
Okno konfiguracji progów zostanie zamknięte. - W obszarze Kontrola progów kliknij
uwaga
Włączenie przełącznika progów aktywuje określone wartości progowe i wyzwala wpis w dzienniku systemowym po osiągnięciu tych wartości. Wyłączenie przełącznika uniemożliwia wartościom progowym wyzwalanie wpisu w dzienniku systemowym, nawet jeśli zostaną przekroczone.
Wartości progowe można edytować niezależnie od stanu przełącznika.
- Kliknij Zapisz.
Przełącznik zapisuje ustawienie parametru DDM i włącza DDM na skonfigurowanych portach.
Zarządzanie dziennikami przełącznika
Możesz filtrować dzienniki według poziomu istotności, wyszukiwać określone pliki dzienników lub całkowicie je usuwać. Dzienniki te mogą być używane do diagnozowania problemów lub monitorowania działania przełącznika.- Zaloguj się do systemu przełącznika.
- Przejdź do Konserwacja > Dziennik.
- Wykonaj dowolne z następujących zadań.
Zadanie Czynność użytkownika Wyszukiwanie plików dzienników - Zlokalizuj pole Szukaj.
- Wprowadź wyszukiwane terminy.
Usuwanie plików dzienników - Kliknij Wyczyść.
Zostanie otwarte okno Wyczyść dzienniki. - Kliknij Wyczyść.
Przełącznik wykona określone zadanie.
Załączniki