Jak i czym zabezpieczyć sieć przed przepięciami związanymi z burzą? Tego dziadostwa coraz więcej i mocniejsze. Mam już dość awarii sprzętu. :'(
M
mikhnal
Guest
Istnieją upsy z zabezpieczeniami kabla ethernetowego:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/...-F14xSyXNE5VM_FAbwDbyqnYANGqri1MloB8FTTZPle2e
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/...-F14xSyXNE5VM_FAbwDbyqnYANGqri1MloB8FTTZPle2e
U
unr3al2
Guest
Najlepszym zabezpieczeniem jest ubezpieczenie 
lub : APC ProtectNet 100BT/10BT/TR (PNET1GB) - Opinie i ceny na Ceneo.pl może działa
lub : APC ProtectNet 100BT/10BT/TR (PNET1GB) - Opinie i ceny na Ceneo.pl może działa
Na ten temat to zielony może by się wypowiedział które odpowiednie będą do domu
ale dajcie spokój
przeca to tak nie działa
po pierwsze - jaki kabel wchodzi, po drugie jaka instalacja elektryczna
generalnie - ograniczniki przepięć B+C w tablicy (A powinno być w trafo), prawidłowo podłączona szyna wyrównania potencjałów, podłączona do sprawnego i pomierzonego uziomu, podłączone uziemienie patchpanelu do GSW, jeśli przewód wchodzący do budynku jest ekranowany - ekran podłączony odpowiednią opaską (lub z pach panela/gniazda ekranowanego) do GSW, ogranicznik przepięć dla skrętki.
a jak to zrobicie to możecie sobie instalować ups-y z hiperduper ochroną
edyta
jak ktoś nie wierzy to niech zobaczy byle budynek w germanii - wszystko jest połączone do GSW - łącznie z rurami kanalizacyjnymi z PVC
edyta2
badziewiak zalinkował świetne opracowanie Sowy - tylko trudno je ogarnąć bo jest mocno skomplikowane.
przeca to tak nie działa
po pierwsze - jaki kabel wchodzi, po drugie jaka instalacja elektryczna
generalnie - ograniczniki przepięć B+C w tablicy (A powinno być w trafo), prawidłowo podłączona szyna wyrównania potencjałów, podłączona do sprawnego i pomierzonego uziomu, podłączone uziemienie patchpanelu do GSW, jeśli przewód wchodzący do budynku jest ekranowany - ekran podłączony odpowiednią opaską (lub z pach panela/gniazda ekranowanego) do GSW, ogranicznik przepięć dla skrętki.
a jak to zrobicie to możecie sobie instalować ups-y z hiperduper ochroną
edyta
jak ktoś nie wierzy to niech zobaczy byle budynek w germanii - wszystko jest połączone do GSW - łącznie z rurami kanalizacyjnymi z PVC
edyta2
Dobra, wykorzystując moje kontakty w Schneider-Electric, podrzucam coś o ochronie przeciwprzepięciowej do RACKów.
Najpierw bierzemy obudowę: http://www.apc.com/shop/pl/pl/produ...anych-do-montau-w-szafie-19calowej-1U/P-PRM24
Następnie moduły: http://www.apc.com/shop/pl/pl/produ...le-1U-use-with-PRM4-or-PRM24-Chassis/P-PNETR6
Najpierw bierzemy obudowę: http://www.apc.com/shop/pl/pl/produ...anych-do-montau-w-szafie-19calowej-1U/P-PRM24
Następnie moduły: http://www.apc.com/shop/pl/pl/produ...le-1U-use-with-PRM4-or-PRM24-Chassis/P-PNETR6
Ja potrzebuje nie do RACKów. Tylko zwykłe zabezpieczenie na kable które wchodzą z dworu do domu.
Wiem, to tylko przy okazji gdyby ktoś szukał. Do domu to oczywiście APC PNET1GB lub chiński odpowiednik 3x tańszy.Ja potrzebuje nie do RACKów. Tylko zwykłe zabezpieczenie na kable które wchodzą z dworu do domu.
A ten kabelek z boku APC PNET1GB co jest to do czego mam przykręcić w domu??
do uziomu/ GSWA ten kabelek z boku APC PNET1GB co jest to do czego mam przykręcić w domu??
tylko zwróć uwagę, czy masz zrobione to o czym pisałem wcześniej. nic ci z tego zabezpieczenia nie przyjdzie jeśli w domu uziom nie działa.
W domu. Obecnie trudno o taki luksus w warunkach domowych, zwłaszcza jeśli to bloki z wielkiej płyty. Chyba że ktoś ma nowy dom z instalacjami elektrycznymi zaprojektowanymi przez profesjonalistów.do uziomu/ GSWA ten kabelek z boku APC PNET1GB co jest to do czego mam przykręcić w domu??
Pociągnij kabelek do rozdzielnicy elektrycznej, do szyny/bloku rozdzielczego PE (o ile coś takiego posiadasz). Im grubszy kabelek uziemiający i im krótszy, tym lepiej.
Ja w projektach daję przy kamerze i przy switchu. Podczas uderzenia pioruna, przy kamerze ochronnik poleci w cholerę razem z kamerą, ale pochłonie część ładunku i reszta zostanie absorbowana przez zabezpieczenie przy switchu (optymistyczny wariant). Może tak się stać, bo skrętka ma swoją rezystancję, na której powinna się wytracić część energii przepięcia i zamienić na ciepło.
Ja w projektach daję przy kamerze i przy switchu. Podczas uderzenia pioruna, przy kamerze ochronnik poleci w cholerę razem z kamerą, ale pochłonie część ładunku i reszta zostanie absorbowana przez zabezpieczenie przy switchu (optymistyczny wariant). Może tak się stać, bo skrętka ma swoją rezystancję, na której powinna się wytracić część energii przepięcia i zamienić na ciepło.
W domu. Obecnie trudno o taki luksus w warunkach domowych, zwłaszcza jeśli to bloki z wielkiej płyty. Chyba że ktoś ma nowy dom z instalacjami elektrycznymi zaprojektowanymi przez profesjonalistów.do uziomu/ GSWA ten kabelek z boku APC PNET1GB co jest to do czego mam przykręcić w domu??
w budynkach wielorodzinnych uziom powinien być opomiarowany raz w roku jak mnie nie myli i z tego co mi wiadomo spółdzielnie bardzo o to dbają. instalacja nie musi być 3 żyłowa, żeby było poprawne zerowanie.
No i tu może być problem. Musze zabezpieczyć 3 skrętki co wchodzą do domu (od kamer) i muszę to zrobić przed switch-em. Wtedy jak je zabezpieczę to reszta sprzętu też powinna być bezpieczna.
musisz naprawdę nieco lepiej opisać układ
ja bym to wpuścił przez pachpanel, na którym bym zdjął potencjał z ekranów i to uziemił a następnie bym podłączył do POE z netprotektorem. między panelem a PoE użyłbym skrętki bez ekranu.
Podobne tematy
- Pytanie
- Odpowiedzi
- 24
- Wyświetleń
- 935
- Pytanie
- Odpowiedzi
- 1
- Wyświetleń
- 1K
- Artykuł
- Odpowiedzi
- 0
- Wyświetleń
- 142
- Artykuł
Instrukcja obsługi
QNAP QSS 4.2 – 04 Zarządzanie zabezpieczeniami
- Odpowiedzi
- 0
- Wyświetleń
- 121
- Artykuł
Instrukcja obsługi
Jakie są inne sposoby zdalnego łączenia się z NAS-em poza myQNAPcloud Link?
- Odpowiedzi
- 0
- Wyświetleń
- 294