Cześć,
Świeżo zakupiony TS-673A z 2x8GB, dyski z listy kompatybilności 2xSSD + 2xHDD niestety już po możliwości zwrotu zrobił mi drugi raz samoistny restart. Podłączony do UPS, do którego podłączony drugi NAS i urządzenia IoT do monitorowania. Restart wykonał tylko TS-673A.
W chwili restartu leciała przebudowa macierzy RAID1 po dodaniu dysku do świeżo założonego wolumenu statycznego (DataVol2) oraz przenoszenie danych z DataVol1 na ten wolumen (DataVol2).
Efekt taki, że sprawdzenia wymagał DataVol1 oraz DataVol2. Jako, że trwała przebudowa DataVol2 to sprawdzenie dla tego wolumenu nie powiodło się i wolumen został automatycznie odmontowany. Po zakończeniu przebudowy i sprawdzeniu, można było zamontować wolumen. Dane wygląda na to, że są zachowane.
W obu przypadkach restarty były, gdy trwała przebudowa macierzy RAID1 na dyskach HDD po logicznym dodaniu dysku (fizycznie był już w urządzeniu w zatoce). CPU miał w tym czasie max 58 stopni. Wcześniej jak robiłem kompresję do archiwum 7zip dochodziła do 78 stopni i nie było restartu.
Moje jedyne podejrzenie na tą chwilę to zasilacz, bo słychać wyraźnie pracę przetwornicy - jak w starych kineskopowych Neptunach po zdjęciu tylnej ścianki obwód wysokiego napięcia . Jako, że urządzenie docelowo ma pracować w szafie rack to mi to nie przeszkadza, ale jakby miał mi stać na biurku ten dźwięk irytuje.
Pamięci są oryginalne dostarczone z urządzeniem obie takie same. Podejrzewam, że sprzedawca wstawia tą drugą kość 8GB z urządzeń, w których klienci zamawiają wersję 32 GB wtedy zostaje sprzedawcy kość 8GB, która ląduje do wersji 16GB.
Podłączę kolejne dyski HDD i będę robił przebudowę i zobaczę, czy się sytuacja powtórzy, a na ten moment co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ?
Świeżo zakupiony TS-673A z 2x8GB, dyski z listy kompatybilności 2xSSD + 2xHDD niestety już po możliwości zwrotu zrobił mi drugi raz samoistny restart. Podłączony do UPS, do którego podłączony drugi NAS i urządzenia IoT do monitorowania. Restart wykonał tylko TS-673A.
W chwili restartu leciała przebudowa macierzy RAID1 po dodaniu dysku do świeżo założonego wolumenu statycznego (DataVol2) oraz przenoszenie danych z DataVol1 na ten wolumen (DataVol2).
Efekt taki, że sprawdzenia wymagał DataVol1 oraz DataVol2. Jako, że trwała przebudowa DataVol2 to sprawdzenie dla tego wolumenu nie powiodło się i wolumen został automatycznie odmontowany. Po zakończeniu przebudowy i sprawdzeniu, można było zamontować wolumen. Dane wygląda na to, że są zachowane.
W obu przypadkach restarty były, gdy trwała przebudowa macierzy RAID1 na dyskach HDD po logicznym dodaniu dysku (fizycznie był już w urządzeniu w zatoce). CPU miał w tym czasie max 58 stopni. Wcześniej jak robiłem kompresję do archiwum 7zip dochodziła do 78 stopni i nie było restartu.
Moje jedyne podejrzenie na tą chwilę to zasilacz, bo słychać wyraźnie pracę przetwornicy - jak w starych kineskopowych Neptunach po zdjęciu tylnej ścianki obwód wysokiego napięcia . Jako, że urządzenie docelowo ma pracować w szafie rack to mi to nie przeszkadza, ale jakby miał mi stać na biurku ten dźwięk irytuje.
Pamięci są oryginalne dostarczone z urządzeniem obie takie same. Podejrzewam, że sprzedawca wstawia tą drugą kość 8GB z urządzeń, w których klienci zamawiają wersję 32 GB wtedy zostaje sprzedawcy kość 8GB, która ląduje do wersji 16GB.
Podłączę kolejne dyski HDD i będę robił przebudowę i zobaczę, czy się sytuacja powtórzy, a na ten moment co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ?