Podążaj za instrukcjami w poniższym filmie, aby zobaczyć, jak zainstalować naszą stronę jako aplikację internetową na ekranie głównym swojego urządzenia.
Informacja: Ta funkcja może nie być dostępna w niektórych przeglądarkach.
Używasz przestarzałej przeglądarki. Może ona nie wyświetlać poprawnie tej lub innych stron internetowych. Powinieneś zaktualizować swoją przeglądarkę lub użyć alternatywnej przeglądarki.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać problemy z uruchamianiem QVR Pro, wykonaj następujące kroki.
Upewnij się, że Container Station uruchamia się normalnie, ponieważ instalacja QVR Pro tego wymaga. Wszelkie problemy z Container Station mogą bezpośrednio wpływać na funkcjonalność QVR Pro.
Przejrzyj dzienniki zdarzeń Qulog Center.
Otwórz Qulog Center.
Kliknij Event Log w lewym panelu.
Poszukaj wpisów w dzienniku I/O error. Jeśli znajdziesz, wymień uszkodzone dyski. Instrukcje znajdziesz w tym samouczku.
Poszukaj wpisów w dzienniku file system is not clean. Jeśli znajdziesz, zainicjuj operację Check File System na dotkniętym woluminie. Instrukcje znajdziesz w tym samouczku.
Uruchom ponownie swój NAS, aby uniknąć wszelkich problemów systemowych, które mogłyby potencjalnie wpłynąć na QVR Pro.
Wszystkie modele QNAP NAS z systemem QTS lub QuTS hero
Scenariusz
Chcesz efektywnie i bezpiecznie przesyłać pliki lub foldery z komputera macOS do swojego QNAP NAS, używając polecenia `rsync` w Terminalu.
Rozwiązanie
Włącz SSH na swoim NAS
Przejdź do Control Panel > Network & File Services > Telnet/SSH i wybierz Enable SSH.
Upewnij się, że Twoje konto użytkownika NAS ma uprawnienia do logowania SSH. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz How do I access my QNAP NAS using SSH?
Rozwiązanie
Aby rozwiązać problemy z uruchamianiem QVR Pro, wykonaj następujące kroki.
Upewnij się, że Container Station uruchamia się normalnie, ponieważ instalacja QVR Pro tego wymaga. Wszelkie problemy z Container Station mogą bezpośrednio wpływać na funkcjonalność QVR Pro.
Przejrzyj dzienniki zdarzeń Qulog Center.
Otwórz Qulog Center.
Kliknij Event Log w lewym panelu.
Poszukaj wpisów w dzienniku I/O error. Jeśli znajdziesz, wymień uszkodzone dyski. Instrukcje znajdziesz w tym samouczku.
Poszukaj wpisów w dzienniku file system is not clean. Jeśli znajdziesz, zainicjuj operację Check File System na dotkniętym woluminie. Instrukcje znajdziesz w tym samouczku.
Uruchom ponownie swój NAS, aby uniknąć wszelkich problemów systemowych, które mogłyby potencjalnie wpłynąć na QVR Pro.
Korzystając z dwóch routerów QNAP, można łatwo połączyć dwie różne lokalizacje, umożliwiając urządzeniom w obu miejscach płynną komunikację, tak jakby znajdowały się w tym samym biurze.
Przed konfiguracją należy zorganizować połączenia sieciowe w następujący sposób:
Wystarczy dodać oba urządzenia do QuWAN Orchestrator, a system automatycznie nawiąże połączenie Site-to-Site VPN. Takie podejście nie tylko upraszcza proces wdrażania, ale także umożliwia ujednoliconą konfigurację i scentralizowane zarządzanie w różnych lokalizacjach za pośrednictwem interfejsu QuWAN.
1. Strategia wdrażania sieci
Lokalizacja Hub (Stacja centralna): Podłącz swój Public IP do portu WAN tego routera QHora. To urządzenie będzie pełnić rolę „latarni morskiej” dla połączenia.
Lokalizacja Edge (Stacja oddziałowa): To urządzenie nie wymaga Public IP. Będzie działać poprawnie, o ile ma standardowe połączenie z Internetem (nawet za modemem lub zaporą sieciową).
Wskazówka: Przypisanie Public IP do Hub zapewnia, że urządzenie Edge zawsze „znajdzie drogę do domu” niezależnie od lokalnego środowiska sieciowego, automatycznie nawiązując stabilne połączenie.
2. Kroki konfiguracji
Krok 1: Zaloguj się i włącz QuWAN
Zaloguj się do interfejsu zarządzania obu routerów i przejdź do menu QuWAN:
Upewnij się, że oba urządzenia są zalogowane przy użyciu tego samego QNAP ID.
W wyborze Organization, wybierz domyślne "My Organization". Użycie domyślnego ustawienia sprawia, że proces jest szybszy i łatwiejszy!
Krok 2: Skonfiguruj Hub (Urządzenie z Public IP)
Ustaw rolę urządzenia na Hub.
System automatycznie wykryje Public IP na porcie WAN i zarejestruje go w chmurowym Orchestrator.
Krok 3: Skonfiguruj Edge (Drugie urządzenie)
Ustaw rolę urządzenia na Edge.
Zweryfikuj segmenty IP: Aby uniknąć konfliktów połączeń, upewnij się, że zakresy adresów IP LAN obu urządzeń nie nakładają się.
Przykład: Jeśli Hub używa `192.168.1.x`, ustaw Edge na `192.168.2.x`.
3. Automatyczne połączenie (Auto-Mesh)
Po zakończeniu konfiguracji dwa routery QHora sparują się automatycznie za pośrednictwem My Organization:
Urządzenie Edge proaktywnie nawiąże bezpieczne połączenie z Hub.
Nie musisz konfigurować złożonych reguł Port Forwarding ani firewall; QuWAN automatycznie obsługuje zaszyfrowany tunel.
Szybka lista kontrolna
To samo konto: Czy oba urządzenia są zalogowane na to samo QNAP ID?
Domyślna organizacja: Czy oba urządzenia dołączyły do "My Organization"?
Poprawne role: Czy urządzenie z Public IP jest ustawione jako Hub?
Unikalne segmenty: Czy zakresy adresów IP LAN są różne w obu lokalizacjach?
Po zakończeniu zobaczysz zieloną linię łączącą dwa routery QHora na pulpicie nawigacyjnym QuWAN Orchestrator, wskazującą, że połączenie Site-to-Site VPN zostało pomyślnie nawiązane.
Scenariusz
W klastrze wysokiej dostępności (HA), jeśli synchronizacja danych z aktywnego węzła do pasywnego węzła nie powiedzie się, High Availability Manager może wyświetlić błąd synchronizacji na stronie Klaster, a klaster może utracić odporność na błędy lub działać nieprawidłowo.
Rozwiązanie
Sprawdź fizyczne połączenie heartbeat.
Sprawdź stan kabla sieciowego: Upewnij się, że kabel sieciowy używany do połączenia heartbeat jest bezpiecznie podłączony i nie jest luźny, uszkodzony ani utleniony.
Użyj bezpośredniego połączenia: Upewnij się, że kabel heartbeat bezpośrednio łączy dwa węzły bez przechodzenia przez żadne urządzenia sieciowe (takie jak przełączniki).
Sprawdź status węzła pasywnego.
Sprawdź, czy węzeł pasywny jest online: Jeśli węzeł pasywny jest wyłączony, nie odpowiada lub jest odłączony od sieci, synchronizacja nie powiedzie się. Upewnij się, że jest włączony i prawidłowo podłączony do aktywnego węzła.
Sprawdź stan pamięci masowej: Jeśli węzeł pasywny ma problemy z dyskami lub uszkodzoną pulę pamięci masowej, synchronizacja zostanie zablokowana. Przejdź do Storage Manager, aby sprawdzić stan dysków i puli na węźle pasywnym.
Sprawdź obciążenie systemu i zasoby.
Wąskie gardła zasobów systemowych: Jeśli którykolwiek z węzłów doświadcza wysokiego zużycia procesora lub pamięci, wydajność synchronizacji może zostać obniżona. Użyj Resource Monitor, aby sprawdzić obciążenie systemu.
Intensywne zadania w tle: Zadania takie jak tworzenie migawek, odbudowa RAID lub duże transfery danych mogą opóźnić synchronizację. Poczekaj, aż te zadania zostaną zakończone i sprawdź ponownie.
Przejrzyj dzienniki systemowe pod kątem komunikatów o błędach.
Otwórz QuLog Center i przejrzyj dzienniki systemowe związane z wysoką dostępnością, aby zidentyfikować główną przyczynę problemów z połączeniem lub synchronizacją.
Uruchom ponownie węzeł pasywny.
Jeśli sprzęt i sieć działają prawidłowo, ale synchronizacja nadal jest zablokowana, spróbuj bezpiecznie uruchomić ponownie węzeł pasywny, aby wywołać synchronizację.
Jeśli wypróbowano wszystkie powyższe kroki i nadal nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta QNAP w celu uzyskania dalszej pomocy.
1. Włączanie SSH na serwerze NAS
Możesz włączyć SSH na serwerze NAS, korzystając z jednej z następujących metod:
Korzystanie z Qfinder Pro
Pobierz i zainstaluj Qfinder Pro na swoim komputerze.
Otwórz Qfinder Pro. Qfinder Pro automatycznie wyszukuje i wyświetla wszystkie urządzenia QNAP w tej samej sieci.
Znajdź swój serwer NAS na liście.WskazówkaUpewnij się, że serwer NAS znajduje się w tej samej sieci co komputer.
Kliknij swój serwer NAS.
Przejdź do Settings > Connect via SSH.
Pojawi się okno Login.
Zaloguj się do serwera NAS za pomocą konta administratora. Jeśli domyślne konto administratora "admin" jest włączone, możesz zalogować się za pomocą tego konta. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz What is the default system administrator password for my NAS?
Pojawi się okno Connect via SSH.
Włącz Allow SSH connections.
WskazówkaJeśli SSH jest już włączone, opcja Allow SSH Connections będzie już włączona, a przycisk Apply będzie wyłączony.
Kliknij Apply.
SSH jest włączone na serwerze NAS.
Korzystanie z interfejsu internetowego QTS (przeglądarka internetowa)
Zaloguj się do serwera NAS za pomocą konta administratora. Jeśli domyślne konto administratora "admin" jest włączone, możesz zalogować się za pomocą tego konta. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz What is the default system administrator password for my NAS?
Otwórz Control Panel.
Przejdź do Network & File Services > Telnet/SSH.
Włącz Allow SSH connection.
Kliknij Apply.
SSH jest włączone na serwerze NAS.
2. Dostęp do serwera NAS za pomocą SSH
Uzyskaj dostęp do serwera NAS w zależności od systemu operacyjnego komputera:
Skonfiguruj połączenie SSH, używając następujących ustawień PuTTy :
Host Name (or IP address): Adres IP serwera NAS
Connection type: SSH
Kliknij Open.
Kliknij Yes we wszystkich pojawiających się oknach potwierdzenia.
Pojawi się okno logowania.
Wprowadź dane uwierzytelniające użytkownika serwera NAS, aby zalogować się do serwera NAS.
WskazówkaJeśli nie masz wystarczających uprawnień administratora, najpierw uruchom polecenie "sudo -i" przed powyższym poleceniem.Pojawi się okno Console Management.
Wprowadź Q.
Wprowadź Y. PuTTy nawiązuje połączenie SSH z serwerem NAS.
Dostęp do serwera NAS za pomocą SSH (macOS)
Otwórz Finder.
Na pasku menu przejdź do Go > Utility.
Otwórz Terminal.
Pojawi się okno terminala macOS.
Wprowadź następujące polecenie, gdzie "username" to Twoja nazwa użytkownika, a "YOUR_NAS_IP_ADDRESS" to adres IP Twojego serwera NAS (na przykład: admin@10.32.72.68):
Kod:
ssh
username@YOUR_NAS_IP_ADDRESS
ShellCopyWskazówkaJeśli nie masz wystarczających uprawnień administratora, najpierw uruchom polecenie "sudo -i" przed powyższym poleceniem.
Jeśli po raz pierwszy uzyskujesz dostęp do serwera NAS za pomocą SSH, otrzymasz ostrzeżenie o autentyczności. Wprowadź yes.
Wprowadź hasło do konta NAS.
Pojawi się okno Console Management.
Wprowadź Q.
Wprowadź Y. Terminal nawiązuje połączenie SSH z serwerem NAS.
Wyjaśnienie
Dostęp do osobistego skarbca jest prostym procesem. Wystarczy wybrać Personal Vault z przestrzeni głównej i wprowadzić klucz szyfrujący, aby go odblokować. To zapewnia, że tylko autoryzowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do skarbca i jego zawartości.
Jeśli ktoś spróbuje uzyskać dostęp do skarbca z błędnym kluczem szyfrującym, obowiązują rygorystyczne środki bezpieczeństwa. Licznik prób wprowadzenia błędnego klucza szyfrującego jest globalny, co oznacza, że nawet jeśli ta osoba przełączy się na inną przeglądarkę lub uzyska dostęp do skarbca za pośrednictwem innych klientów, takich jak HybridMount, nieudane próby nadal będą liczone.
Po trzech kolejnych nieprawidłowych próbach wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy. Jeśli nastąpi pięć nieudanych prób za pośrednictwem dowolnego klienta lub przeglądarki, skarbiec zostaje globalnie zablokowany na 24 godziny, uniemożliwiając nieautoryzowany dostęp. Ten solidny protokół bezpieczeństwa zapewnia, że Twój osobisty skarbiec pozostaje bezpieczny, a Twoje pliki są chronione przed nieautoryzowanym przeglądaniem lub manipulacją, niezależnie od użytego punktu dostępu.
Przegląd
Skonfigurowanie środowiska testowego połączenia bezpośredniego umożliwia bezpośrednie podłączenie urządzenia NAS do komputera za pomocą kabla Ethernet. Ta metoda jest przydatna do diagnozowania problemów, takich jak:
NAS niewykryty przez File Explorer, Finder lub Qfinder Pro: Połączenie bezpośrednie eliminuje inne urządzenia sieciowe, pomagając ustalić, czy problem dotyczy urządzenia NAS, czy środowiska sieciowego.
Niska prędkość transferu danych: Połączenie bezpośrednie zapewnia punkt odniesienia (zazwyczaj około 100 MB/s przy Gigabit Ethernet), pomagając ustalić, czy konfiguracja sieci wpływa na wydajność transferu plików.
Procedura
Podłącz urządzenie NAS bezpośrednio do komputera za pomocą kabla Ethernet.
Główna przyczyna
Funkcja Create USB Boot Drive w NetBak PC Agent 1.3.0 może się zawiesić z powodu problemu ze zgodnością z aktualizacją zabezpieczeń systemu Windows KB5072033.
Obejście problemu
Aby rozwiązać ten problem, zmodyfikuj skrypt `dotnet-install.ps1` w następujący sposób:
Skopiuj `C:\Program Files\QNAP\NetBakPCAgent\dotnet-install.ps1` na pulpit.
Otwórz `dotnet-install.ps1` w edytorze tekstu.
Znajdź wiersz 195, który powinien wyglądać następująco:
`$response = Invoke-WebRequest -Uri $zipUri -Method Head`
Zmodyfikuj wiersz, dodając na końcu `-UseBasicParsing`. Wiersz powinien teraz wyglądać następująco:
`$response = Invoke-WebRequest -Uri $zipUri -Method Head -UseBasicParsing`
Zapisz zmodyfikowany plik.
Skopiuj zmodyfikowany plik `dotnet-install.ps1` z powrotem do `C:\Program Files\QNAP\NetBakPCAgent`, nadpisując oryginalny plik.
Uwaga: Nowa wersja NetBak PC Agent zostanie wkrótce wydana w celu rozwiązania tego problemu.
Główna przyczyna
Nagła utrata zasilania może uniemożliwić Twojemu NAS bezpieczne zapisanie danych na urządzeniach pamięci masowej, co może prowadzić do utraty danych lub uszkodzenia systemu plików.
Rozwiązanie
Użyj kompatybilnego zasilacza UPS: Podłącz kompatybilny zasilacz awaryjny (UPS) między swoim NAS a gniazdkiem zasilania. Pozwoli to Twojemu NAS na bezpieczne wyłączenie podczas nieoczekiwanych przerw w dostawie prądu.
Skonfiguruj ustawienia UPS: Skonfiguruj swój NAS tak, aby wykrywał utratę zasilania i wykonywał automatyczne wyłączenie w Control Panel > System > External Device > UPS.
Sprawdź system plików w przypadku nagłego wyłączenia: Po nieoczekiwanej utracie zasilania sprawdź status swojego woluminu. Jeśli system plików jest „nieczysty”, uruchom sprawdzanie systemu plików poprzez Storage & Snapshots > Storage/Snapshots > wybierz swój wolumin > Manage > File System Check.
Regularnie twórz kopie zapasowe danych aby zapobiec utracie danych w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń.
Przegląd
Jeśli w grupie RAID na serwerze NAS znajduje się uszkodzony dysk, zalecamy wymianę go na nowy dysk lub dysk zapasowy, aby zachować dane i utrzymać działanie usług.
Aby ręcznie wymienić uszkodzony dysk, wykonaj odpowiednie kroki poniżej, zgodnie z typem RAID grupy RAID.
Przed wymianą uszkodzonego dysku utwórz kopię zapasową wszystkich danych na serwerze NAS.
Jeśli serwer NAS nie obsługuje wymiany dysków podczas pracy (hot-swapping), wyłącz serwer NAS przed wyjęciem uszkodzonego dysku.
Aby sprawdzić, czy model serwera NAS obsługuje wymianę dysków podczas pracy (hot-swapping), wyszukaj swój model w Product Support Status, kliknij łącze szczegółów produktu i przejdź do Specification > Hardware Specs.
Wymiana uszkodzonego dysku w grupie RAID typu RAID 0, JBOD lub Single
Utwórz kopię zapasową wszystkich danych na serwerze NAS.
Wymień uszkodzony dysk ręcznie.
Wyjmij dysk z kieszeni dysku.
Serwer NAS wyda dwa sygnały dźwiękowe.
Włóż nowy dysk do tej samej kieszeni dysku.
Serwer NAS wyda dwa sygnały dźwiękowe.
Ponownie zainicjuj serwer NAS.
Przejdź do Control Panel > System > Backup/Restore > Restore to Factory Default.
Kliknij Reinitialize NAS.
OstrzeżenieTa czynność spowoduje usunięcie wszystkich danych ze wszystkich dysków.
Wybierz ponowne uruchomienie lub wyłączenie serwera NAS po ponownym zainicjowaniu serwera NAS.
Kliknij OK.
Przywróć dane kopii zapasowej na serwer NAS.
Wymiana uszkodzonego dysku w grupie RAID typu RAID 1, 5, 6, 10, 50, 60, Triple Mirror lub RAID-TP
Kroki wymiany uszkodzonego dysku w grupie RAID typu RAID 1, 5, 6, 10, 50, 60, Triple Mirror lub RAID-TP zależą od tego, czy w obudowie znajduje się już dysk zapasowy.
Wymiana uszkodzonego dysku na dysk zapasowy w obudowieJeśli system nie zastąpi automatycznie uszkodzonego dysku dyskiem zapasowym, możesz zainicjować ten proces ręcznie.
Przejdź do Storage & Snapshots > Storage > Disks/VJBOD.
Kliknij uszkodzony dysk.
Kliknij Action i wybierz Replace & Detach.
System automatycznie rozpoczyna odbudowę grupy RAID za pomocą dysku zapasowego.
Wymiana uszkodzonego dysku, gdy w obudowie nie ma dysku zapasowego
Wymień uszkodzony dysk.
Wyjmij dysk z kieszeni dysku.
Serwer NAS wyda dwa sygnały dźwiękowe.
Włóż nowy dysk do tej samej kieszeni dysku.
Serwer NAS wyda dwa sygnały dźwiękowe.
Przejdź do Storage & Snapshots > Storage > Disks/VJBOD.
Sprawdź, czy system wykrył nowo zainstalowany dysk i sprawdź stan dysku.
Wykonaj odpowiednie kroki zgodnie z jednym z poniższych scenariuszy: Scenariusz | Działanie użytkownika
Nowy dysk został wykryty, a jego stan to „Odbudowa” | Poczekaj, aż system zakończy odbudowę grupy RAID.
Nowy dysk został wykryty, ale jego stan nie zmienia się na „Odbudowa” | Ustaw nowy dysk jako dysk zapasowy, aby system rozpoczął odbudowę grupy RAID.
Przejdź do Storage & Snapshots > Storage > Disks/VJBOD.
Kliknij nowy dysk.
Kliknij Action i wybierz Set as Enclosure Spare.
Pojawi się komunikat potwierdzający.
Kliknij OK.
System automatycznie rozpoczyna odbudowę grupy RAID.
Nowy dysk nie został wykryty |
Wyjmij nowy dysk z gniazda dysku.
Uruchom ponownie serwer NAS.
Włóż nowy dysk do gniazda dysku.
Przejdź do Storage & Snapshots > Storage > Disks/VJBOD.
Sprawdź, czy system wykrył nowo zainstalowany dysk.
Storage & Snapshots powinien wyświetlić informacje o nowym dysku.
Sprawdź, czy system rozpoczął odbudowę grupy RAID.
Stan dysku powinien zmienić się na „Odbudowa”.
Jeśli system nie rozpocznie odbudowy grupy RAID, ustaw dysk jako dysk zapasowy.
Kliknij Action i wybierz Set as Enclosure Spare.
Pojawi się komunikat potwierdzający.
Kliknij OK.
System automatycznie rozpoczyna odbudowę grupy RAID.
Konfigurowanie dysku zapasowego obudowy
Możesz skonfigurować wolny dysk jako dysk zapasowy (hot spare) dla wszystkich grup RAID w jednej obudowie (serwer NAS lub jednostka rozszerzająca). W normalnych okolicznościach dysk zapasowy obudowy jest nieużywany i nie przechowuje żadnych danych. Gdy dysk w dowolnej grupie RAID ulegnie awarii, dysk zapasowy automatycznie zastępuje uszkodzony dysk.
Konfigurowanie dysku zapasowego obudowy w QTS 6.0.0 lub nowszym i QuTS hero 6.0.0 lub nowszym
Opcjonalnie: Włóż nowy dysk do pustej wnęki dyskowej w serwerze NAS.
Serwer NAS wyda dwa sygnały dźwiękowe.
Przejdź do Storage Manager > Disks.
Kliknij nowo zainstalowany dysk lub istniejący wolny dysk.
Kliknij Action i wybierz Set as Enclosure Spare.
Pojawi się komunikat potwierdzający.
Kliknij OK.
Konfigurowanie dysku zapasowego obudowy w QTS 4.3.5 lub 5.x.x i QuTS hero 5.x.x
Opcjonalnie: Włóż nowy dysk do pustej wnęki dyskowej w serwerze NAS.
Serwer NAS wyda dwa sygnały dźwiękowe.
Przejdź do Storage & Snapshots > Storage > Disks/VJBOD.
Kliknij nowo zainstalowany dysk lub istniejący wolny dysk.
Kliknij Action i wybierz Set as Enclosure Spare.
Pojawi się komunikat potwierdzający.
Kliknij OK.
Konfigurowanie dysku zapasowego obudowy w QTS 4.3.4 lub wcześniejszymJeśli serwer NAS działa w systemie QTS 4.3.4 lub wcześniejszym, zapoznaj się z jednym z poniższych podręczników użytkownika.
QTS 4.3.4 User Guide
Przejdź do Storage & Snapshots > Storage > Storage Management > RAID Management > RAID Spare Disks > Configuring a Global Hot Spare.
QTS 4.2.x User Guide
Przejdź do System Settings > Storage Manager > RAID Management > Configuring Spare Drives.
Wszystkie modele QNAP NAS z systemem QTS / QuTS hero
Objaw
Prędkości transferu NAS spadły drastycznie (na przykład z kilkuset MB/s do kilkudziesięciu MB/s).
Nie wprowadzono żadnych zmian sprzętowych (brak wymiany dysku, wymiany kabla, zmiany karty sieciowej).
Nie wprowadzono żadnych zmian konfiguracyjnych (brak aktualizacji oprogramowania układowego, zmiany ustawień sieciowych, zmiany protokołu).
Procedura
Krok 1: Test czystej przepustowości sieci (iperf3)
Zweryfikuj łącze sieciowe niezależnie od protokołu plików. To najważniejszy pierwszy test.
Kod:
# Na serwerze NAS (uruchom serwer iperf3)
iperf3 -s
# Na komputerze klienckim (pojedynczy strumień)
iperf3 -c <NAS_IP> -t 10
# Na komputerze klienckim (wiele strumieni do testowania agregacji)
iperf3 -c <NAS_IP> -t 10 -P 4
Typ łącza | Oczekiwany wynik iperf3
1GbE | ~940 Mbps (~117 MB/s)
10GbE | ~9.4 Gbps (~1.17 GB/s)
25GbE | ~23.5 Gbps (~2.9 GB/s)
Jeśli `iperf3` nie jest zainstalowany na Twoim serwerze NAS, zapoznaj się z FAQ QNAP How do I install iperf3 in QTS and QuTS hero?, aby uzyskać instrukcje instalacji krok po kroku. Alternatywnie, możesz uruchomić `iperf3` między dwoma komputerami klienckimi w tym samym segmencie przełącznika, aby zweryfikować wydajność przełącznika i okablowania.
Jeśli wynik iperf3 jest również niski, ścieżka sieciowa jest wąskim gardłem. Przejdź do Kroku 2.
Jeśli wynik iperf3 jest normalny, sieć fizyczna prawdopodobnie działa prawidłowo; problem leży w warstwie usługi plików. Przejdź do Kroku 4.
Krok 2: Izolacja ścieżki sieciowej (testowanie pojedynczego łącza) Ważne: Nie testuj z aktywną agregacją łączy ani wielościeżkowością. Testuj jedną kartę sieciową → jeden kabel → jeden port przełącznika naraz. 2a. Sprawdź negocjację łącza karty sieciowej
W QTS / QuTS hero przejdź do Control Panel → Network & Virtual Switch → Interfaces i zweryfikuj wartości Speed i Duplex dla każdego fizycznego adaptera.
Kod:
# (Opcjonalnie) Sprawdź wynegocjowaną prędkość i dupleks dla każdego interfejsu przez SSH
ethtool eth0 | grep -E "Speed|Duplex|Link detected|Auto-negotiation"
ethtool eth1 | grep -E "Speed|Duplex|Link detected|Auto-negotiation"
# Powtórz dla wszystkich aktywnych interfejsów (eth2, eth3, ...)
Karta sieciowa 10GbE, która wynegocjowała prędkość do 1GbE (lub niższą), ograniczy przepustowość do około 117 MB/s.
Negocjacja półdupleksowa może znacząco zmniejszyć przepustowość i powodować kolizje.
Jeśli automatyczna negocjacja pokazuje nieoczekiwaną prędkość, spróbuj użyć innego kabla lub portu przełącznika.
2b. Sprawdź liczniki błędów interfejsu
Kod:
# Sprawdź błędy pakietów, upuszczenia i przepełnienia
ifconfig eth0 | grep -E "errors|dropped|overruns|frame|carrier"
# Lub użyj ip -s:
ip -s link show eth0
Niezerowe RX errors, TX errors, dropped lub overruns mogą wskazywać na problemy z kablem, SFP lub portem przełącznika.
Uruchom sprawdzenie przed i po dużym transferze, aby zobaczyć, czy liczniki wzrosną.
2c. Przetestuj kabel i moduł SFP/DAC (jeśli używany)
Wymień kabel DAC lub moduł SFP na sprawny.
Podłącz NAS bezpośrednio do komputera klienckiego (omijając przełącznik), aby wyizolować problemy z przełącznikiem.
Spróbuj użyć innego portu przełącznika.
Jeśli używasz światłowodowego SFP+, sprawdź, czy złącza nie są zabrudzone lub włókna nie są zgięte.
Krok 3: Zweryfikuj spójność MTU (ramki jumbo)
Niezgodność MTU między NAS, przełącznikiem i klientem jest częstą przyczyną spadku przepustowości.
Kod:
# Sprawdź MTU na interfejsach NAS
ip link show | grep mtu
# Sprawdź MTU na kliencie (Windows)
netsh interface ipv4 show subinterfaces
# Sprawdź MTU na kliencie (Linux / macOS)
ifconfig | grep mtu
Wszystkie trzy punkty końcowe (NAS, przełącznik, klient) muszą mieć to samo MTU. Jeśli jakiekolwiek urządzenie na ścieżce ma mniejsze MTU, pakiety mogą być fragmentowane lub cicho odrzucane.
Szybki test: Tymczasowo ustaw MTU na 1500 (standard) na wszystkich urządzeniach i przetestuj ponownie. Jeśli prędkość się poprawi, problemem jest prawdopodobnie błędna konfiguracja ramek jumbo.
Ramki jumbo (MTU 9000) muszą być włączone na NAS, porcie przełącznika i karcie sieciowej klienta — na wszystkich trzech.
Kod:
# Tymczasowo zresetuj interfejs NAS do standardowego MTU (przykład)
ifconfig eth0 mtu 1500
# Przetestuj za pomocą ping, aby zweryfikować MTU end-to-end (z klienta)
ping -f -l 8972 <NAS_IP> # Windows (8972 = 9000 - 28 headers)
ping -M do -s 8972 <NAS_IP> # Linux
Krok 4: Sprawdź zadania w tle i obciążenie systemu Częsta przyczyna okresowych spowolnień: Zaplanowane czyszczenie puli (pool scrubbing) i zaplanowane zadania tworzenia kopii zapasowych mogą zużywać znaczną ilość operacji wejścia/wyjścia dysku i powodować drastyczny spadek prędkości transferu podczas ich działania. Jeśli problem z prędkością występuje w przewidywalnych odstępach czasu (na przykład co tydzień lub co noc), najpierw sprawdź harmonogramy. 4a. Sprawdź zaplanowane czyszczenie puli (pool scrubbing)
W QTS / QuTS hero przejdź do Storage & Snapshots → Storage/Snapshots, wybierz pulę pamięci masowej, a następnie kliknij Manage → Actions, aby sprawdzić scrubbing schedule.
Czyszczenie RAID (RAID scrubbing) odczytuje każdy blok na każdym dysku w macierzy — może to zmniejszyć wydajność transferu o 50% lub więcej podczas działania.
Domyślne ustawienia QTS mogą planować czyszczenie okresowo (na przykład co miesiąc); QuTS hero (ZFS) również ma swój własny harmonogram czyszczenia.
Kod:
# Sprawdź aktywne czyszczenie RAID (scrubbing) lub odbudowę
cat /proc/mdstat | grep -E "resync|recovery|reshape|check"
# Sprawdź status czyszczenia ZFS (QuTS hero)
zpool status | grep -E "scan|scrub"
4b. Sprawdź zaplanowane zadania tworzenia kopii zapasowych
Zadania HBS 3 (Hybrid Backup Sync), RTRR, rsync i Snapshot Replica mogą nasycać operacje wejścia/wyjścia dysku lub przepustowość sieci podczas działania.
W QTS / QuTS hero otwórz HBS 3 i sprawdź aktywne oraz zaplanowane zadania; sprawdź również wszelkie oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych innych firm.
Jeśli zadanie tworzenia kopii zapasowej działa jednocześnie z transferami plików użytkownika, oba będą konkurować o operacje wejścia/wyjścia.
Krok 5: Zweryfikuj warstwę pamięci masowej (potwierdzenie)
Jeśli wszystkie testy sieciowe zakończą się pomyślnie, potwierdź, że warstwa pamięci masowej nie jest wąskim gardłem.
Kod:
# Szybkie sprawdzenie stanu RAID
cat /proc/mdstat
# Test wydajności pamięci masowej
qcli_storage -t
# Lokalna przepustowość systemu plików (całkowicie omija sieć)
dd if=/dev/zero of=/share/CACHEDEV1_DATA/testfile bs=1M count=1024 oflag=direct
dd if=/share/CACHEDEV1_DATA/testfile of=/dev/null bs=1M iflag=direct
rm /share/CACHEDEV1_DATA/testfile
Jeśli lokalna przepustowość `dd` jest również niska, sprawdź status pamięci podręcznej SSD (Storage & Snapshots → Cache Acceleration) — zdegradowana pamięć podręczna może dławić operacje wejścia/wyjścia.
Sprawdź stan S.M.A.R.T., jeśli przepustowość dysku wydaje się nieprawidłowa.
Krok 6: Zbierz dane diagnostyczne dla wsparcia technicznego
Jeśli powyższe kroki nie rozwiążą problemu, zbierz te dane i zrzuć dziennik systemowy przed otwarciem zgłoszenia do wsparcia technicznego.
Otwórz zgłoszenie do wsparcia technicznego pod adresem Service Portal - QNAP i dołącz wynik.
Ostrzeżenia
Nie wprowadzaj wielu zmian jednocześnie — zmieniaj jedną zmienną na raz i ponownie testuj.
Zapisz oryginalne ustawienia przed wprowadzeniem zmian, zwłaszcza konfigurację sieci, MTU, łączenia (bonding) i przełącznika.
Samo spojrzenie na wyniki SMB nie wystarczy do określenia przyczyny źródłowej — jeśli wszystkie protokoły są wolne, najpierw wykonaj izolację warstwy sieciowej.
Test zapisu `dd` tworzy tymczasowy plik na woluminie — upewnij się, że jest wystarczająca ilość wolnego miejsca i posprzątaj później.
Wyłączenie pamięci podręcznej SSD w systemie produkcyjnym może tymczasowo zmniejszyć wydajność dla obciążeń, które na niej polegają. Jeśli to możliwe, wykonaj ten test podczas okna serwisowego.
Porównując dwie jednostki NAS, upewnij się, że wersja oprogramowania układowego, zainstalowane aplikacje, konfiguracja karty sieciowej (NIC) i konfiguracja woluminu są identyczne.
Scenariusz
Wdrożono klaster wysokiej dostępności (HA) z pamięcią masową współdzieloną, a bieżąca pula pamięci masowej ma niską pojemność. System mógł wydać ostrzeżenie o niskiej ilości miejsca w pamięci masowej.
Aby sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym danych lub wydajności, należy rozszerzyć pulę pamięci masowej. Ponieważ system działa w środowisku HA, wszelkie modyfikacje współdzielonej pamięci masowej muszą być obsługiwane ostrożnie, aby uniknąć przerwania usługi lub wywołania przełączenia awaryjnego.
Rozwiązanie
Istnieją dwie główne metody rozszerzenia puli pamięci masowej w klastrze HA: dodanie nowych dysków lub wymiana istniejących dysków na dyski o większej pojemności.
Ważne: Przed rozszerzeniem puli pamięci masowej upewnij się, że stan HA jest prawidłowy i że nie są wykonywane żadne inne zadania związane z pamięcią masową (takie jak czyszczenie lub odbudowa). Dodawanie nowych dysków
Podczas dodawania nowych dysków do puli pamięci masowej możesz dodać dyski do istniejącej grupy RAID w puli lub użyć nowo dodanych dysków do utworzenia nowej grupy RAID w puli.
Włóż nowe dyski do tych samych gniazd dysków zarówno w węźle aktywnym, jak i pasywnym.
Ważne: Dyski w tym samym gnieździe dysku muszą mieć taką samą pojemność w obu węzłach.
Przejdź do Storage Manager > Storage Space.
Zidentyfikuj pulę do rozszerzenia.
W obszarze Action kliknij
> Expand Pool.
Wybierz metodę rozszerzenia:
Utwórz i dodaj nową grupę RAID
Dodaj nowy(e) dysk(i) do istniejącej grupy RAID
Jeśli wybierzesz tę metodę, wybierz również grupę RAID do rozszerzenia.
Kliknij Next.
Wybierz dyski do dodania, a następnie kliknij Next.
Uwaga: Jeśli nowe dyski nie pojawiają się na liście, sprawdź, czy są prawidłowo włożone w te same gniazda w obu węzłach: aktywnym i pasywnym. System wyświetla tylko dyski zainstalowane w tych samych gniazdach w obu węzłach.
Na stronie Summary potwierdź konfigurację i kliknij Expand.
System rozszerza pulę pamięci masowej w obu węzłach.
Wymiana dysków jeden po drugim
Ważne: Wymiana dysków jeden po drugim tymczasowo usuwa ochronę nadmiarowości RAID. Postępuj ostrożnie.
Zidentyfikuj grupę RAID w puli pamięci masowej, którą chcesz rozszerzyć.
Przejdź do Storage Manager > Storage Space.
Zidentyfikuj pulę pamięci masowej do rozszerzenia.
W obszarze Action kliknij
> Manage, a następnie przejdź do zakładki RAID.
Storage Manager wyświetla grupy RAID w puli pamięci masowej oraz dyski używane przez każdą grupę RAID.
Sprawdź, czy typ RAID grupy RAID to RAID 1, 5 lub 6.
Uwaga: Tylko te typy RAID obsługują obecnie rozszerzanie poprzez wymianę dysków jeden po drugim.
Wyłącz wszystkie dyski zapasowe przypisane do grupy RAID.
Przejdź do Storage Manager > Disks > Disk.
Zidentyfikuj dysk zapasowy.
W obszarze Action kliknij
> Disable Spare.
Zanotuj wszystkie gniazda dysków używane przez grupę RAID.
Wskazówka: Aby sprawdzić gniazda dysków używane przez grupę RAID, wróć do Storage Manager > Storage Space, zidentyfikuj pulę pamięci masowej, kliknij
> Manage, a następnie przejdź do zakładki RAID.
W węźle pasywnym wymieniaj dyski jeden po drugim.
Wymień istniejący dysk na nowy dysk o większej pojemności.
Ważne: Nie wymieniaj więcej niż jednego dysku naraz.
Poczekaj, aż system odbuduje grupę RAID i pulę pamięci masowej.
Wskazówka: Proces odbudowy można monitorować w Storage Manager lub High Availability Manager.
Po zakończeniu procesu odbudowy sprawdź, czy stan dysku i puli są prawidłowe.
Stan dysku można sprawdzić w Storage Manager > Disks > Disk, a stan puli w Storage Manager > Storage Space.
Powtarzaj poprzednie kroki, aż wszystkie dyski zostaną wymienione.
W węźle aktywnym wymieniaj dyski jeden po drugim.
Postępuj zgodnie z tymi samymi krokami, co w przypadku wymiany dysków w węźle pasywnym.
Ważne: Upewnij się, że pojemność dysku w każdym gnieździe dysku w węźle aktywnym odpowiada pojemności dysku w odpowiednim gnieździe dysku w węźle pasywnym.
Po pomyślnej wymianie wszystkich dysków w grupie RAID w obu węzłach sprawdź pojemność puli pamięci masowej w Storage Manager.
Po zaktualizowaniu całkowitej pojemności puli pamięci masowej rozszerzenie jest zakończone.
Scenariusz
Używasz QVPN Device Client razem z bezprzewodową kartą sieciową Intel® Killer™ lub bezprzewodową kartą sieciową Intel® Wi-Fi 7 i zauważasz problemy z połączeniem sieciowym.
Rozwiązanie
Bezprzewodowe karty sieciowe Intel® Killer™ wykorzystują aplikację Killer Control Center, aby zapewnić optymalną alokację przepustowości dla aplikacji krytycznych pod względem szybkości. Aplikacja odciąża przetwarzanie stosu TCP/IP z procesora urządzenia na kartę sieciową. Może to powodować problemy podczas korzystania z aplikacji innych firm, w tym QVPN Device Client, które polegają na procesie urządzenia w celu wykonywania funkcji VPN.
Upewnij się, że wyłączysz Killer Prioritization Engine i Intel Connectivity Network Service podczas korzystania z QVPN Device Client, aby uniknąć niepotrzebnych konfliktów.
Jeśli używasz bezprzewodowej karty sieciowej Intel® Wi-Fi 7, powinieneś również wyłączyć Intel Connectivity Network Service, aby zapewnić normalne działanie sieci.
Wyłącz Killer Prioritization Engine
Otwórz Killer Control Center.
Znajdź i wyłącz opcję Prioritization Engine.
Wyłącz Intel Connectivity Network Service
Ta usługa jest częścią Intel's Performance Enhancement Suite. Wyłącz tę usługę, aby upewnić się, że QVPN Device Client może działać normalnie.
Otwórz Computer Management.
Przejdź do Services and Applications > Services.
Wyłącz Intel Connectivity Network Service.
Jeśli ten problem będzie się powtarzał, gdy używasz jednocześnie bezprzewodowych kart sieciowych Intel® Wi-Fi i QVPN Device Client, skontaktuj się z QNAP Customer Service.
Scenariusz
Podczas aktualizacji oprogramowania układowego NAS do wersji QTS 4.4.1 lub nowszej, otrzymujesz błąd Failed to update system. A flash read/write error occurred. Error code: FW004.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, musisz zaktualizować oprogramowanie układowe NAS do określonej wersji, zanim zaktualizujesz je do bieżącej wersji.
Skorzystaj z poniższej tabeli, aby zidentyfikować i pobrać dwa obrazy oprogramowania układowego dla Twojego NAS.
Przegląd
Port breakout umożliwia rozdzielenie szybkiego portu QSFP na wiele interfejsów o niższej prędkości, zwiększając elastyczność i wykorzystanie portów w przełączniku QNAP. Najczęstszym przypadkiem użycia jest rozdzielenie portu QSFP28 100GbE na cztery niezależne interfejsy 25GbE za pomocą kabla breakout i kompatybilnych modułów SFP28.
QNAP M7308R-4X obsługuje również rozdzielenie portu QSFP+ 40GbE na cztery interfejsy 10GbE za pomocą modułów SFP+ i odpowiedniego kabla breakout. Uwaga: Kabel breakout to specjalny kabel, który umożliwia jednemu szybkiemu portowi funkcjonowanie jako kilka niezależnych portów o niższej prędkości, często nazywanych „podinterfejsami”.
Ważne: Konfiguracja lub zmiana trybów breakout może przerwać ruch danych. Jeśli przełącznik jest w użyciu produkcyjnym, rozważ wykonanie tych operacji podczas zaplanowanego przestoju.
Procedura: Konfiguracja breakout 100GbE na 4x25GbE
Zaloguj się do interfejsu zarządzania przełącznikiem.
Przejdź do System > Port Management > Port Breakout Configuration.
Wybierz port QSFP28 100GbE, który chcesz rozdzielić.
Włącz tryb breakout i wybierz 4x25GbE jako opcję breakout.
Przejdź do System > Port Management > Port Configuration.
Potwierdź, że system utworzył cztery podinterfejsy (porty wirtualne) dla wybranego portu, każdy działający z prędkością 25GbE.
Zainstaluj kompatybilne moduły SFP28 i podłącz kabel breakout 100GbE-do-4x25GbE do portu QSFP28.
Zastosuj i zapisz konfigurację.
Każdy port breakout będzie teraz funkcjonował jako niezależny interfejs 25GbE. Upewnij się, że wszystkie podłączone urządzenia, kable i moduły obsługują działanie 25GbE.
Procedura: Konfiguracja breakout 40GbE na 4x10GbE lub przełączanie z breakout 100GbE na 40GbE
Fizycznie odłącz wszelkie istniejące kable breakout 100GbE i moduły SFP28 od portu QSFP28. (jeśli istnieją)
Zainstaluj kompatybilny kabel breakout QSFP+ 40GbE i moduły SFP+ dla każdego zamierzonego podinterfejsu 10GbE.
W interfejsie zarządzania przełącznikiem przejdź do System > Port Management > Port Breakout Configuration.
Wybierz ten sam port QSFP (teraz używający kabla i modułów 40GbE).
Włącz tryb breakout.
Przejdź do System > Port Management > Port Configuration.
Potwierdź, że system utworzył cztery podinterfejsy (porty wirtualne) dla wybranego portu, każdy działający z prędkością 10GbE.
Zastosuj i zapisz konfigurację.
Podczas przełączania z breakout 100GbE na 40GbE, zawsze fizycznie wymień kable i moduły przed ponowną konfiguracją w interfejsie zarządzania. Wskazówka: Sprawdź, czy wszystkie podłączone urządzenia obsługują prędkości 10GbE.
Główna przyczyna
Funkcja Create USB Boot Drive w NetBak PC Agent 1.3.0 może się zawiesić z powodu problemu ze zgodnością z aktualizacją zabezpieczeń systemu Windows KB5072033.
Obejście problemu
Aby rozwiązać ten problem, zmodyfikuj skrypt `dotnet-install.ps1` w następujący sposób:
Skopiuj `C:\Program Files\QNAP\NetBakPCAgent\dotnet-install.ps1` na pulpit.
Otwórz `dotnet-install.ps1` w edytorze tekstu.
Znajdź wiersz 195, który powinien wyglądać następująco:
`$response = Invoke-WebRequest -Uri $zipUri -Method Head`
Zmodyfikuj wiersz, dodając na końcu `-UseBasicParsing`. Wiersz powinien teraz wyglądać następująco:
`$response = Invoke-WebRequest -Uri $zipUri -Method Head -UseBasicParsing`
Zapisz zmodyfikowany plik.
Skopiuj zmodyfikowany plik `dotnet-install.ps1` z powrotem do `C:\Program Files\QNAP\NetBakPCAgent`, nadpisując oryginalny plik.
Uwaga: Nowa wersja NetBak PC Agent zostanie wkrótce wydana w celu rozwiązania tego problemu.
Przegląd
QuMagie to aplikacja do zarządzania zdjęciami dla QNAP NAS, która automatycznie porządkuje zdjęcia za pomocą funkcji opartych na sztucznej inteligencji, w tym rozpoznawania twarzy, obiektów i lokalizacji. Funkcja Places grupuje zdjęcia na podstawie osadzonych w nich metadanych GPS, umożliwiając przeglądanie obrazów według lokalizacji. Uwaga: QuMagie nie może ręcznie przypisywać miejsc; tylko zdjęcia z danymi GPS pojawią się w Places.
Procedura
Upewnij się, że Twoje zdjęcia zawierają metadane GPS:
Zdjęcia muszą zawierać informacje o lokalizacji (szerokość i długość geograficzną) osadzone w ich danych EXIF. Większość smartfonów i niektóre aparaty fotograficzne automatycznie uwzględniają te dane, jeśli usługi lokalizacyjne są włączone.
Włącz opcję Multimedia Info w Multimedia Console:
Otwórz Multimedia Console z menu głównego QTS.
Przejdź do zakładki Indexing i upewnij się, że opcja Enable Multimedia Info jest zaznaczona.
Przypomnienie: Jeśli ta opcja jest wyłączona, Multimedia Console nie będzie pobierać nowych informacji multimedialnych z usługi chmurowej QNAP podczas indeksowania. Funkcje takie jak Places w QuMagie mogą nie działać w pełni.
Prześlij swoje zdjęcia do QuMagie:
Skopiuj lub prześlij swoje zdjęcia do wyznaczonego folderu zarządzanego przez QuMagie na serwerze QNAP NAS.
Pozwól QuMagie indeksować Twoje zdjęcia:
QuMagie automatycznie skanuje i indeksuje nowe zdjęcia. Czas indeksowania zależy od liczby plików.
Uzyskaj dostęp do funkcji Places w QuMagie:
Otwórz QuMagie, wybierz Explore z paska bocznego i przejdź do Places. Zdjęcia z metadanymi GPS są grupowane i wyświetlane na mapie.
Wyświetl zdjęcia według lokalizacji:
Kliknij pinezkę lokalizacji lub obszar na mapie, aby wyświetlić wszystkie zdjęcia zrobione w tym miejscu.
Ograniczenia
Zdjęcia bez osadzonych metadanych GPS nie pojawią się w Places.
Nie można ręcznie dodawać ani modyfikować informacji o miejscach w QuMagie.
Procedura
Możesz zwiększyć pojemność puli pamięci masowej, rozszerzając jej grupy RAID. Aby rozszerzyć grupę RAID, możesz wymieniać wszystkie dyski członkowskie na dyski o większej pojemności, jeden po drugim. Po wymianie każdego dysku grupa RAID jest odbudowywana, a proces powtarzasz, aż wszystkie dyski członkowskie zostaną wymienione. Ta metoda jest dostępna, gdy pula pamięci masowej jest podłączona i dostępna dla użytkowników.
WskazówkaAby zapobiec utracie danych, zalecamy wykonanie kopii zapasowej danych w puli pamięci masowej przed jej rozszerzeniem.
Otwórz Storage Manager.
Przejdź do Storage Space.
Zidentyfikuj pulę pamięci masowej.
W sekcji Action kliknij
> Manage.
Otworzy się strona zarządzania pulą pamięci masowej.
Przejdź do zakładki RAID .
Zidentyfikuj grupę RAID.
UwagaTyp RAID grupy RAID nie może być RAID 0.
Tymczasowo wyłącz wszystkie dyski zapasowe (hot spare).
Zapobiega to automatycznej odbudowie grupy RAID przez system z użyciem dysku zapasowego (hot spare) po usunięciu dysku, zanim będziesz mógł zainstalować zamiennik.
Przejdź do Disks > Device.
Kliknij dysk zapasowy.
Kliknij Action > Disable spare.
Powtarzaj, aż wszystkie dyski zapasowe zostaną wyłączone.
Przygotuj taką samą liczbę dysków o większej pojemności niż istniejące dyski w grupie RAID.
WażneKażdy dysk zamienny musi mieć większą pojemność niż istniejący dysk.
Wyjmij dysk z jego kieszeni.
Serwer NAS wyda dwa sygnały dźwiękowe. Status grupy RAID zmieni się na „Degraded”.
Włóż nowy dysk o większej pojemności do tej samej kieszeni.
Serwer NAS wyda dwa sygnały dźwiękowe. Grupa RAID rozpocznie odbudowę, a jej status zmieni się na „Rebuilding”.
Poczekaj, aż grupa RAID zakończy odbudowę.
OstrzeżenieNie usuwaj żadnych dysków, gdy grupa RAID jest w trakcie odbudowy. Może to spowodować trwałą utratę lub uszkodzenie danych. Po zakończeniu odbudowy status grupy RAID zmieni się na „Ready”.
Powtarzaj powyższe kroki, aż wszystkie dyski w grupie RAID zostaną wymienione na dyski o większej pojemności.
Po zakończeniu odbudowy grupy RAID po ostatniej wymianie dysku, pomyślnie rozszerzono grupę RAID i jej nadrzędną pulę pamięci masowej.